Автор Тема: Измерение напряжения прикосновения  (Прочитано 11150 раз)

Alex75

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Доброго времени, хотелось бы побольше узнать о измерении напряжения прикосновения, кто сталкивался на практике, какие точки надо мерить, что писать в протокол,
и подойдёт ли для этого прибор  МI 3102 HBT.

Alex75

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Измерение напряжения прикосновения
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 2019, 11:55:29 »
И ещё в добавок, т.к. тема немного похожая(сопутствующая), кто мерил на практике статическое поле между полом(линолиум) и стеной (школьная доска с алюминиевой рамкой), столкнулись пару раз с вызовом из школы что от школьной доски бьёт "током", приедьте, замерьте,, приехали померили между доской и полом U=0,), сказали что это статика меняйте линолеум и всё... при более тщательном погружении в "тему" узнали что есть электроскопы для замера статики и даже нормы и госты(давно это было какой не помню), по статическому полю., ну и вопрос такой же как и в 1й теме, кто как мерит, есть ли протокол и опыт таких замеров?

Игорь Сергеевич

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Измерение напряжения прикосновения
« Ответ #2 : 15 Октябрь 2020, 04:29:29 »
Доброго времени суток!  В учебном заведение была проверка Ростехнадзора. Инспектор естественно написал кучу пунктов несоответствия, среди которых есть пункт " В организации не проводится измерения напряжения прикосновения " п.2.7.13; ПТЭЭП. Кто-нибудь сталкивался с этим замером? Не могу понять в чем суть замера? Что писать в протокол? Какова вида должен быть протокол?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Измерение напряжения прикосновения
« Ответ #3 : 15 Октябрь 2020, 20:57:33 »
Там в этом пункте написано, что это измерение производится
Цитировать
(в электроустановках, заземляющее устройство которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения),
А как определить, по каким нормам выполнена электроустановка? Вот этого я не знаю.
Я ни разу не проводил такие измерения, поэтому даже теоретически не знаком с методикой (а у нас еще даже и нет среди методик ЭТЛ).
Теперь посмотрим ПУЭ, п.1.8.39. Заземляющие устройства:
Цитировать
6. Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, выполненных по нормам на напряжение прикосновения).
Измерение напряжения прикосновения производится при присоединенных естественных заземлителях.
Напряжение прикосновения измеряется в контрольных точках, в которых эти значения определены расчетом при проектировании (см. также 1.7.91).
А значит - нужен проект. Найдете его - можете начинать чего-то мерить. Нет проекта - нет замеров.
Ну и далее:
Цитировать
1.7.91. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований, предъявляемых к напряжению прикосновения, должно обеспечивать в любое время года при стекании с него тока замыкания на землю значения напряжений прикосновения, не превышающие нормированных (см. ГОСТ 12.1.038). Сопротивление заземляющего устройства при этом определяется по допустимому напряжению на заземляющем устройстве и току замыкания на землю.
При определении значения допустимого напряжения прикосновения в качестве расчетного времени воздействия следует принимать сумму времени действия защиты и полного времени отключения выключателя. При определении допустимых значений напряжений прикосновения у рабочих мест, где при производстве оперативных переключений могут возникнуть КЗ на конструкции, доступные для прикосновения производящему переключения персоналу, следует принимать время действия резервной защиты, а для остальной территории - основной защиты.
Размещение продольных и поперечных горизонтальных заземлителей должно определяться требованиями ограничения напряжений прикосновения до нормированных значений и удобством присоединения заземляемого оборудования. Расстояние между продольными и поперечными горизонтальными искусственными заземлителями не должно превышать 30 м, а глубина их заложения в грунт должна быть не менее 0,3 м. Для снижения напряжения прикосновения у рабочих мест * в необходимых случаях может быть выполнена подсыпка щебня слоем толщиной 0,1-0,2 м.
В случае объединения заземляющих устройств разных напряжений в одно общее заземляющее устройство напряжение прикосновения должно определяться по наибольшему току короткого замыкания на землю объединяемых ОРУ.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи