Электрооборудование > Силовые трансформаторы
Автоматизация ограничения мощности на низкой стороне трансформатора в гск
(1/1)
vtorm-b:
Всем здравствуйте! Требуется автоматизировать процесс ограничения мощности в гаражном кооперативе на низкой стороне трансформатора 100/6/0,4. На ТП стоят вставки 100 Ампер, на каждый ряд выделено две фазы с разделением по 230В на половину ряда и установлены вставки по 30А на фазу. В связи с задолженностью по электроэнергии требуется ввести ограничение на потребление, чтобы при превышении порога нагрузки напруга отключалась.
R_S:
Первое что приходит на ум - на каждую линию Реле мощности OptiDin ОМ-110-УХЛ4 через токовые трансформаторы и по контактору. Пошла перегрузка по линии - срабатывает уставка задержки и линию отключаем с выдержкой минут на 5. Это даст возможность не отключать всех подряд из-за одного перегруза.
AlexZhuk:
--- Цитировать ---через токовые трансформаторы и по контактору
--- Конец цитаты ---
Лучше использовать автоматические выключатели с установленными в них независимыми расцепителями. Пришла команда - выключатель отключился.
Контакторы - менее надежно. Гудят, катушка может вылететь, контакты подпалиться. А автомат был есть и будет. Заодно и предохранителя поменяете на более прогрессивную защиту.
--- Цитировать ---OptiDin ОМ-110-УХЛ4
--- Конец цитаты ---
Имейте в виду, что у этого реле мощности ограничение по мощности 20 кВА и оно однофазное.
P.S. Я тут завтра фильм снимать собрался про измеритель тока Omix P99-AX-3. от ООО "Автоматика". Там есть функция пофазного контроля по току и в некоторых моделях - отдельный релейный выход на каждой фазе. Очень красивое решение получится. Но ему трансформаторы тока нужны для подключения.
Навигация
Перейти к полной версии