Электрооборудование > Автоматические выключатели
Вводной автомат
ViPeR:
--- Цитата: viss от 16 Январь 2019, 19:27:33 ---В общем коридоре автомат стоит уже, проверяешь сечение кабеля вводного в квартиру, либо дублируешь автомат, либо ставишь меньшего номинала если сечение не позволяет
--- Конец цитаты ---
Спасибо :)
DaaN:
--- Цитата: ViPeR от 16 Январь 2019, 20:48:21 ---
--- Цитата: AlexZhuk от 16 Январь 2019, 19:19:09 ---В теории так: складываете все нагрузки по дому, с учетом того, что пылесос и кофемолка вместе вряд ли будут работать. Затем переводите все в ток. добавляете некоторый коэффициентик на развитие (покупку новой техники) - и вот вам результат.
На практике же в России что в техусловиях на подключение пропишут - то и ставят.
--- Конец цитаты ---
Спасибо :)
--- Конец цитаты ---
Ну для начала чел пишет из Бразилии. Как у них там чего принято бог его знает. Тут советовать надо уже на IEC опираться. И вопрос странный...что конкретно не понятно-то?
AlexZhuk:
--- Цитировать ---Ну для начала чел пишет из Бразилии.
--- Конец цитаты ---
Ну, всего лишь объяснил человеку из Бразилиии, как у нас автоматы выбирают. Странно, конечно, что в РФ он об этом спрашивает, а не в собственном РЭС-е ;D
Сергей Ч.:
1.В теории должен ли вводной выключатель защищать трансформатор от К З и перегрузок со стороны 0,4 кВ?
2.Если же нет и вводной выключатель защищает только то, что подключено после него ,а именно (например) :сборные шины 0,4 кВ с двух секций РУ 0,4 кВ???
3.Если вводной выключатель предназначается только для защиты электрооборудования и линии питания после него, то стоит ли ставить отдельно после силового трансформатора 6/0,4 кВ силовой выключатель,дабы защитить его от к.з и перегрузок со стороны 0,4 кВ???
AlexZhuk:
--- Цитата: Сергей Ч. от 30 Август 2019, 23:01:30 ---1.В теории должен ли вводной выключатель защищать трансформатор от К З и перегрузок со стороны 0,4 кВ?
2.Если же нет и вводной выключатель защищает только то, что подключено после него ,а именно (например) :сборные шины 0,4 кВ с двух секций РУ 0,4 кВ???
3.Если вводной выключатель предназначается только для защиты электрооборудования и линии питания после него, то стоит ли ставить отдельно после силового трансформатора 6/0,4 кВ силовой выключатель,дабы защитить его от к.з и перегрузок со стороны 0,4 кВ???
--- Конец цитаты ---
0. При такой резкой смены сути обсуждаемого вопроса неплохо бы новые темы открывать. Ибо этот разговор был про квартирный щит, а вы - про ТП. Только теперь вопрос: вы про"киоски" или про нормальные пацанские крытые?
1. От КЗ в подключаемой нагрузке.
2. И нагрузку в том числе.
3. Нормальным явлением для киосковых ТП является наличие вводного рубильника на шины и группы отходящих автоматов, защищающих линии. Но в серьезных распределительных устройствах на участке от СТ до шин стоит автомат, который:
а) защищает шины от КЗ;
б) является резервом для автоматических выключателей отходящих линий.