Общие правила измерения сопротивления изоляции высоковольтного оборудования (включая кабельные линии, что еще опаснее электродвигателей):
1. Устанавливаем ПЗ на выводы объекта измерений
2. Подключаем мегаомметр.
3. Снимаем ПЗ с измеряемого объекта (в случае с кабелем - с фазы, подвергающейся измерению).
4. Проводим измерение, фиксируем показания.
5. По окончанию измерения и прекращению подачи питания от мегаомметра - устанавливаем обратно ПЗ.
6. Отключаем мегаомметр (или переключаем на другую фазу кабельной линии).
Примечания:
а). ПЗ -
переносное заземлениеб). При измерении сопротивления изоляции кабельной линии заземлены должны быть
все три ее фазы и оболочка (экран).
Пример проведения подобных манипуляций приведен в фильме
Испытание кабелей с пластмассовой изоляцией