Измерение сопротивления изоляции на работающем объекте.

(1/2) > >>

Сергей 1974:
Подсобите как измерить сопротивление изоляции? Работающий объект. Пяти - проводный кабель. Меряю только между фазовыми проводами так как точно знаю что они отключены с обоих концов. Мерять между землей и фазой, нулем и фазой стремаюсь. Какие правила существуют по этому вопросу?

AlexZhuk:
1. Между фазой и нулем ничего не препятствует измерениям, так как напряжение от мегаомметра подается "в тупик". Ни к чему оно приложено быть не сможет, значит - безопасно.
2. То же самое - между фазой и землей.
3. Вопрос насчет измерения сопротивления изоляции N-PЕ - чисто риторический. Наверняка вы имеете систему TN-C-S питающей сети. Если вблизи ее не видно, то где-то на подстанции существует глухозаземленная нейтраль, где нулевой рабочий и нулевой защитный проводник встречаются. Здесь без отсоединения кабеля ничего толкового измерить не получится.
4. В системе ТТ - та же история. ЗУ потребителя вроде и не соединена с нулевым проводником питающей сети, а он с землей все равно соединен на подстанции. Земля электрический ток проводит очень хорошо.
5. В системе IT мы начинаем и заканчиваем на пункте 2.
Пы.Сы. Вот почему не люблю эти измерения. Надо бы нулевые проводники отключать - а никак. Особенно с отходящими линиями освещения бедос. Или лезь на потолок лампочки вынимать (да кто тебе даст по кабинетам шарить), или нули отключай. А клеммник щитка забит этими нулями под завязку: отключишь - назад не вернешь. Вот и чешешь репу, как быть.

Сергей 1974:
тоесть промеряли между фазами, а потом просто между нулем и фазами. считая что нуль и земля это один пучек проводов, неотключая от нулевой и ре шин. так я понимаю?

Сергей 1974:
К чему так подробно спрашиваю объекты маленькие однотипные,если есть отличия то незначительные. Провели краткий инструктаж пару объектов проскочили. И все огонь.
Система TN-S, в щитке на трансформаторе выключатель на фазы, и соединитель на нуле, земля не просматривается но провод 5-ти проводный точно и соединение скорей всего где то в трансформаторе есть.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---считая что нуль и земля это один пучек проводов, не отключая от нулевой и ре шин.
--- Конец цитаты ---
Получается, что так. Но учтите, что по правилам нужно измерять сопротивление изоляции и отдельно между N и фазами по очереди, и между РЕ и теми же фазами, а также - между N и РЕ.Но реальность такова, что без отсоединений нулевых проводников этого сделать не удается.
Ну, в первых двух случаях понятно: если сопротивление L-(N+РЕ) в норме, то и отдельно L-N, L-РЕ в норме будет. На новых кабелях это может быть во много раз превышающая 0,5 МОм величина. А вот с N и РЕ между собой... Тут или смириться, или настаивать на отключении. То есть - ваш выбор.