1. Между фазой и нулем ничего не препятствует измерениям, так как напряжение от мегаомметра подается "в тупик". Ни к чему оно приложено быть не сможет, значит - безопасно.
2. То же самое - между фазой и землей.
3. Вопрос насчет измерения сопротивления изоляции N-PЕ - чисто риторический. Наверняка вы имеете систему TN-C-S питающей сети. Если вблизи ее не видно, то где-то на подстанции существует глухозаземленная нейтраль, где нулевой рабочий и нулевой защитный проводник встречаются. Здесь без отсоединения кабеля ничего толкового измерить не получится.
4. В системе ТТ - та же история. ЗУ потребителя вроде и не соединена с нулевым проводником питающей сети, а он с землей все равно соединен на подстанции. Земля электрический ток проводит очень хорошо.
5. В системе IT мы начинаем и заканчиваем на пункте 2.
Пы.Сы. Вот почему не люблю эти измерения. Надо бы нулевые проводники отключать - а никак. Особенно с отходящими линиями освещения бедос. Или лезь на потолок лампочки вынимать (да кто тебе даст по кабинетам шарить), или нули отключай. А клеммник щитка забит этими нулями под завязку: отключишь - назад не вернешь. Вот и чешешь репу, как быть.