Релейная защита и автоматика > Измерительные трансформаторы напряжения

3U0 в сети с изолированной и глухозаземленной нейтралью.

(1/2) > >>

Минаков Максим:
Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, один момент по векторным диаграммам из книги про ТН. Почему в сети с глухозаземленной нейтралью угол между векторами фаз В и С равен 120°, а в сети с изолированной нейтралью - 60°?
https://drive.google.com/file/d/16IIsXGoxNYlu-aACzOO3dEGtBFxmY-Cs/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/16BjddC6_puBsGs6NijwRFg0uTTp1VNlM/view?usp=drivesdk

AlexZhuk:
Так там показаны векторы не между фазами, а между неповрежденными фазами и вектором 3Uo для случая однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью

AlexZhuk:
В этом фильме про этот процесс я подробно рассказал:
Направленная защита от замыканий на землю

Минаков Максим:
Спасибо, всё стало немного понятнее.

Минаков Максим:

--- Цитата: AlexZhuk от 30 Ноябрь 2019, 11:00:08 ---В этом фильме про этот процесс я подробно рассказал:
Направленная защита от замыканий на землю

--- Конец цитаты ---

Благодаря видео получил автомат за экзамен по РЗА :) :)