1. ПУЭ в данном аспекте трактует достаточно туманно:
1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Вопрос, считается ли дверь жесткой конструкцией - открытый.
К тому же:
1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата.
Если требование данного пункта не соблюдается, то лучше присмотреть место на стене для монтажа требуемого шкафа. А саму ККИ соединить с трансформаторами тока отрезком кабеля 7х2,5 мм2.
2. Обычно народ не запаривается с выбором трансформаторов тока - берут по номиналу вводного автомата. В вашем случае для ГЩО - 250/5, для остальных 400/5, 600/5. Но щиты, похоже, был изготовлены в ту пору, когда нагрузки были больше, раз у вас есть данные по 50-100 Амперам. Если заниматься этим серьезно, то надо учесть реально максимальную нагрузку. которая возможна у потребителей этих шкафов при одновременном включении всех электроприемников.
В противном случае можно попасть в ситуацию, когда часть электроэнергии (скажем, освещение в ночное время) счетчик учитывать не будет, так как ток в его обмотке будет ниже его порога чувствительности.
Кстати, применение ТТ класса 0,5s как раз призвано расширить нижний диапазон учитываемых мощностей. Так как обычные ТТ при токе ниже некоторого порога начинают работать не в классе точности (врать, по русски говоря). А погрешность узла учета складывается из погрешности ТТ и погрешности электросчетчика.