Испытания и измерения > Измерение сопротивления петли фаза-нуль

Место измерения петли фаза-0

(1/2) > >>

Napalm:
Здравствуйте.
Есть лаборатория при заводе, в заводе есть несколько цехов.
Энергетик одного из цехов хочет измерить сопротивление петли фаза-0 внутри станка, на двигателе и внести его в протокол.
Обычный токарный станок, кнопка-пускатель-двигатель.
Есть ли регламентирующие документы, которые гласят что подобные измерения внутри оборудования потребителя не производятся?

AlexZhuk:
Как-то не задавался этим вопросом, поскольку таких требований не выдвигал еще ни один заказчик. Ну, сопротивление металлосвязи и изоляции по станкам делали, но чтобы петлю... Перебор.
Полез в документацию. Под это дело в ПТЭЭП есть единственный подходящий пункт - 28.4 (Приложение 3. 28. Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, нормы испытаний которых не определены в разделах 2 - 27, и электропроводки напряжением до 1000 В) Формулировка достаточно туманная.
Если посмотреть в ГОСТ Р 50571.16—2019
то там есть такие строки:
6.4.3.7.1 Общие требования
Проверку эффективности мер защиты при повреждении посредством автоматического отключения осуществляют следующим образом:
а) Для систем TN
Соответствие требованиям МЭК 60364-4-41:2005. 411.4.4 и 411.3.2. должно быть подтверждено:
1) измерением, где возможно, полного сопротивления петли «фаза-нуль» (см. 6.4.3.7.3).
Если измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» невозможно, достаточным является
подтверждение электрической непрерывности защитного проводника (см. 6.4.3.2) при условии, что
имеются расчеты полного сопротивления петли «фаза-нуль» или активного сопротивления защитных
проводников.
2) проверкой характеристик и/или эффективности соответствующего защитного устройства. Эта
проверка должна быть выполнена:
- для устройств защиты от сверхтока путем визуального осмотра или другими соответствующими
способами (например, значением номинального тока уставки мгновенного расцепителя для автоматических
выключателей, значением номинального тока и типом плавких предохранителей):
- для УДТ визуальным осмотром и испытанием.

Тут опять же: "при условии", которое выполнить - еще один геморрой.

AlexZhuk:
Еще подкину выдержку из того же ГОСТ Р 50571.16-2019 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания.
6.5 Периодические испытания
6.5.1 Общие требования
6.5.1.1 Там. где это требуется, периодические испытания каждой электрической установки следует
проводить в соответствии с 6.5.1.2—6.5.1.5.
Если возможно, следует учитывать отчеты и рекомендации предыдущих испытаний.
Если отчет о предыдущих испытаниях имеется в наличии, необходимо его предварительное
изучение.
6.5.1.2 Периодические испытания должны выполняться без демонтажа или. при необходимости,
с частичным демонтажом и содержать испытания и измерения, указанные в разделе 6.4. для обеспечения:
a) защиты людей и животных от поражения электрическим током и ожогов.
b ) защиты имущества от повреждения при возгораниях и превышениях температуры, возникающих
при повреждениях в электроустановках;
c) подтверждения правильности номинальных данных и уставок устройств защиты, требуемых
МЭК 60364-4-41;
d) подтверждения правильности номинальных данных и уставок устройств управления.
e) подтверждения того, что установка не повреждена и не испорчена настолько, что это может
ухудшить условия безопасности;
f) установления дефектов и несоответствий электроустановки требованиям комплекса МЭК 60364,
которые могут привести к повышению опасности;
д) подтверждения правильности номинальных данных и уставок устройств защиты;
h) подтверждения правильности номинальных данных и уставок устройств мониторинга.

Napalm:
Спасибо за ответ.
В ГОСТ Р 50571.16-2019 ответа к сожалению не нашел.
В ПТЭЭП (28.4) есть указание:
У электроустановок, присоединенных к одному щитку и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измерения только на одной, самой удаленной от точки питания установке,
которое на мой взгляд подразумевает проверку срабатывания аппарата защищающего групповые линии.
По подобным измерениям внутри потребителя (станка) и проверки его вводного автомата информации я не нашел. Может есть еще направления в которых стоит поискать?

AlexZhuk:

--- Цитировать ---У электроустановок, присоединенных к одному щитку и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измерения только на одной, самой удаленной от точки питания установке,
--- Конец цитаты ---
Да, это касается розеток и светильников. Если в самой дальней от щитка точке все проходит и соответствует, то измерять на каждом светильнике и в каждой розетке не имеет смысла.

--- Цитировать ---Может есть еще направления в которых стоит поискать?
--- Конец цитаты ---
Теряюсь в догадках.