Автор Тема: Защиты Синхронных генераторов  (Прочитано 10467 раз)

rOm

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Защиты Синхронных генераторов
« : 21 Сентябрь 2019, 22:12:27 »
Уважаемые коллеги, сталкивались ли вы с защитами синхронных генераторов на ГТЭС?
Очень любопытно какими устройствами они контролируются?
Какие защиты введены, и хоть кратенькое их обоснование.

vladbozhkov95

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Защиты Синхронных генераторов
« Ответ #1 : 22 Сентябрь 2019, 18:22:03 »
Земляная защита ротора гидрогенератора

Один конец обмотки токового реле включен через промежуточный ТТ и конденсатор, фильтрующий постоянную составляющую, в цепь возбуждения. Второй конец обмотки заземлён через щётку на валу. В нормальном режиме ток через реле не протекает, а в случае замыкания на землю одного полюса обмотки возбуждения, создаётся контур для протекания переменного тока через реле.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Защиты Синхронных генераторов
« Ответ #2 : 22 Сентябрь 2019, 18:32:42 »
Попробую.
Дифференциальная защита.
Защищает генератор от внутренних повреждений. Для чего трансформаторы тока ставятся не только в ячейке его выключателя, но и в нуле, где обмотки собираются в звезду.
Максимально токовая защита (МТЗ)
Защищает генератор от действия сверхтоков при внешних КЗ. Иногда имеет несколько ступеней, с действием не на свой выключатель, а, например, на секционные. Смысл: постепенное отключение нагрузки с целью выяснения, где именно короткое замыкание.
Защита от перегрузки.
Работает, в основном на сигнал. Настроена на ток, чуть более номинального (или номинал, точно не помню). При поступлении сигнала оперативный персонал должен что-то сделать, чтобы снизить нагрузку. При работе в тупик - отключить кого-нибудь, при параллельной работой с системой - изменить параметры выработки электроэнергии (разгрузить генератор).
Защита от замыканий на землю.
Защищает генератор от однофазных замыканий. Тут у меня пробел образовался - забыл нюансы работы.
Форсировка.
То ли защита, то ли в автоматике больше относится. При снижении напряжения генерации ниже допустимого кратковременно врубает полный ток возбуждения в ротор. Из-за чего поддерживается напряжение на шинах максимально возможно близкое к номинальному. Действует при посадках напряжения, обусловленных внешними КЗ в сети.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

vladbozhkov95

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Защиты Синхронных генераторов
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 2019, 20:30:53 »
Дифференциальная защита
Защита действует при КЗ в обмотке статора.
Зона действия: от ТТ в нейтрали генератора до ТТ на выводах обмотки статора.
Защита действует на:
•   Отключение выключателя генератора
•   Отключение АГП и возбуждения
•   Остановку агрегата
•   Запуск пожаротушения

Максимально токовая защита (МТЗ) (для случая работы генератора в блоке с трансформатором)
Защита служит основной при междуфазных КЗ от ТТ ЛЭП до ТТ на выводах обоих главных трансформаторов, и резервной при КЗ в зоне действия дифференциальной защиты генератора и трансформатора, а также при КЗ в случае отказа линейных защит.
Защита выполняется с блокировкой минимального напряжения: три реле напряжения включаются на ТН генератора. Блокировка по напряжению при перегрузке генератора, когда токовые реле могут излишне сработать, предотвращает ложное действие защиты.

Защита от перегрузки
Защита выполняется на реле максимального тока и в случае возрастания тока статора до 1,2-1,3 от номинального действует на сигнал.

Защита от замыканий на землю в сети генераторного напряжения до трансформатора отпайки на собственные нужды
Зона действия защиты: электрически связанная сеть генераторного напряжения, включая первичные обмотки главного и трансформатора отпайки.
Если говорить об электромеханической элементной базе реле, то защита выполняется с помощью двухобмоточного реле индукционного типа: рабочая обмотка реле включена на ТН в нейтрали генератора, поляризующая ("тормозящая") обмотка включена на междуфазное напряжение от ТН генератора.
Защита действует на сигнал; работа генератора с замыканием на землю допускается не более двух часов для отыскания места повреждения.

Защита от потери возбуждения
Действует на отключение генераторного выключателя и возбуждения с выдержкой времени при обрыве цепи возбуждения.

rOm

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Защиты Синхронных генераторов
« Ответ #4 : 29 Сентябрь 2019, 18:59:19 »
Спасибо за комментарии.
А такие виды защит как возврат активной мощности, возврат реактивной мощности, защита от перемагничивания не встречались?