Электрооборудование > Силовые трансформаторы
Возрастание потребления реактивной мощности
Виктор:
Добрый день. В видео на Ютубе про реактивную мощность узнал про возрастание потребления силовым трансформатором реактивной мощности при снижении коэффициента трансформации. Подскажите, кто может, природу данного явления.
AlexZhuk:
Точно механизм сам пока не распишу, возможно появится упоминание в следующем фильме.
Переключение идет по высокой стороне (тем же РПН) При этом увеличивается ток намагничивания. А это по сути и является главной составляющей реактива.
Вторая подоплека - суммарное эквивалентное реактивное сопротивление трансформатора изменяется.
Обязательно разьеру подробнее в следующих выпусках про реактивную мощность. Там темка будет про то, что на холостом ходу и недогруженными трансформаторы держать невыгодно.
Виктор:
К сожалению только сейчас обнаружил Ваш ответ, за который благодарен. В процессе поиска ответа натыкался как раз на невыгодность недогрузки трансформаторов, которая связана с коэффициентом загрузки и соотношением тангенса фи и коэффициентом загрузки))Были и другие темы, но все как-то вокруг, да около.Возможно, интеллектуальных способностей не хватает)) Подскажите пожалуйста источники, из которых черпаете вопрос о повышении потребления реактивной мощности. Самому разобраться будет ещё интересней. Но и Ваше видео обязательно гляну.
AlexZhuk:
Фильм "Трансформаторы и реактивная мощность"
Литература:
Г.П.Минин "Реактивная мощность" Библиотека электромонтера Выпуск 476
В.М.Глушков, В.П. Грибин "Компенсация реактивнойй мощности в электроустановках промышленных предприятий". Библиотека электромонтера Выпуск 429
Б.А.Константинов, Г.З.Зайцев "Компенсация реактивной мощности" Библиотека электромонтера Выпуск 445
Виктор:
Только что пересмотрел фильм.Оказывается, ранее немного не внимательно смотрел. Говорится про снижение коэфф.транс-ции, тем самым идёт повышение напряжения на вторичке. Правильно ли я понял, что причина увеличения потребления реактивной мощности в увеличении напряжения по вторичке и, как следствие, увеличение тока намагничивания в сил.трансформаторе?