Автотрансформатор

(1/2) > >>

Bas:
Здравствуйте, подскажите , почему нельзя использовать автотрансформаторы для питания электрических сетей 12 и 50 вольт?

Андрей Ч.:
Если речь идёт о электробезопасности то автотрансформатор не имеет гальванической развязки с первичным напряжением. По ПУЭ между первичной и вторичной обмоткой разделяющего (понижающего) трансформатора  должна быть изоляция.

Bas:
Спасибо за ответ. Да, хотелось узнать именно как автотрансформатор защитит от поражения электрическим током.
То есть, раз у данного трансформатора нет электрической связи между обмотка и вн и нн, то он является электробезопасным?? Правильно я понял?

Андрей Ч.:
Нет, у автотрансформатора имеется связь между первичной и вторичной обмоткой. Классический автотрансформатор имеет одну общую обмотку, а вторичное напряжение снимается с отводов первичной обмотки.

Андрей Ч.:
Автотрансформатор не является электробезопасным.