Нет там коммутационного аппарата, кабель с ячейки по высокой стороне идёт напрямую на трансформатор.
И тут я вдруг задумался... Вспомнил: нам недавно выдавали похожий наряд, один и на ячейку, и на камеру трансформатора, находящуюся на другой подстанции. Вплоть до рубильника ввода на РУ-0,4кВ. Выполняли наладку сухого СТ, поставленного вместо масляного. В частности работа состояла в следующем: смонтировать и выполнить проверку работоспособности устройства контроля температуры обмоток (на базе
прибора Т154). С проверкой действия на сигнал и на отключение. Само собой, прибор стоял на стороне РУ-0,4кВ на одной из панелей, датчики - в трансформаторе, а команда уходила по контрольному кабелю на питающую трансформатор по кабелю подстанцию, в ячейку.
Тут два наряда точно не прокатят: задолбаешься передопускаться по 10 раз на дню. Варианты с одним нарядом с официальным переводом бригады с одного места на другое - тоже не тянут. Дежурные проклянут.
Думаю, официальной версии о том, сколько нарядов надо выдать на такую работу, мы в правилах не сыщем. Полагаю, что это отдается на откуп лицу, выдающему наряд, который, исходя из квалификации производителя работ и членов бригады, сложности выполняемой работы и особенности конструктивного исполнения присоединения, должен принять решение: может эта работа быть выполнена безопасно по одному наряду или нет. И вообще, реально ли ее так выполнить.
Если же речь идет о "
погонять пыль", а квалификация членов бригады "
так себе", то можно:
- выдать один наряд с поочередным допуском бригады на разные рабочие места (о чем выдающий наряд должен уведомить ответственного руководителя (производителя) работ при целевом инструктаже;
- выдать два наряда, особенно, если это связано с реконструкцией или капитальным ремонтом.