Dmitry:
Всем Доброго времени суток! Проконсультируйте пожалуйста в следующем вопросе. Нужно замерить сопротивление изоляции на электродвигателе напряжением 6,6КВ. Мегомметр FLUKE 1550C. После замера изоляции, как безопасней / правильней разрядить обмотки. Функции dielectric discharge test в этой модели тестера отсутствует. Можно ли, через выключенный мегер разрядить обмотки - щуп корпус -- щуп обмотка? Или поочередно обмотки закорачивать на корпус?
AlexZhuk:
Общие правила измерения сопротивления изоляции высоковольтного оборудования (включая кабельные линии, что еще опаснее электродвигателей):
1. Устанавливаем ПЗ на выводы объекта измерений
2. Подключаем мегаомметр.
3. Снимаем ПЗ с измеряемого объекта (в случае с кабелем - с фазы, подвергающейся измерению).
4. Проводим измерение, фиксируем показания.
5. По окончанию измерения и прекращению подачи питания от мегаомметра - устанавливаем обратно ПЗ.
6. Отключаем мегаомметр (или переключаем на другую фазу кабельной линии).
Примечания:
а). ПЗ - переносное заземление
б). При измерении сопротивления изоляции кабельной линии заземлены должны быть все три ее фазы и оболочка (экран).
Пример проведения подобных манипуляций приведен в фильме Испытание кабелей с пластмассовой изоляцией
Dmitry:
Большое спасибо за ответ и ссылку на фильм!
Иргит:
Как люди вообще экзамены сдают, непонятно))
AlexZhuk:
--- Цитата: Иргит от 19 Февраль 2020, 16:52:25 ---Как люди вообще экзамены сдают, непонятно))
--- Конец цитаты ---
Непонятно в конкретно этом случае другое: дали в руки прибор - иди работай. А обучить? Да ладно, разберутся.
А экзамены принимают те, которые сами этим ни разу не занимались.