Испытания и измерения > Определение мест повреждения

отыскание при 0 на землю

<< < (2/2)

Tayfon:
Приветствую. Могу поделиться методом, который применяют у нас. Кабельные линии 6-10 кВ.
Для него используют КП-500К, а так же нужен определенный опыт ОМП.
После выявлении поврежденной жилы следует узнать расстояние до места повреждения - рефлектометром (нужно понимать, что при достаточно близком от подстанции повреждение, возрастает шанс ошибки из-за большого количества КЛ).
Желательно отсоединить заземлитель оболочки "косичку".
Генератор включается на низкую частоту (480-1069Гц) (повреждённая жила оболочка)
Сигна импульсный. Идём вдоль трассы КЛ. В месте повреждения будет сильный сигнал.

Денис Ка:
   
--- Цитировать --- Добрый день.
Для поиска повреждения жила-оболочка(земля) поможет только акустика.
Для акустического способа определения места повреждения необходимо разрушить металлический спай между оболочкой и жилой. По другому не получится.
    Способы разрушения металлического спая описаны в литературе и интернете.
--- Конец цитаты ---

Здравствуйте.  А можно ссылки на литературу? Заранее спасибо

Ivarbu:
Если кому будет интересно как работает УД-300 вот видео снято мной, на нем видно как идет процесс дожига однофазного повреждения и как оно отгорает от земли подхватывая другие жилы.

https://www.youtube.com/watch?v=r82qa4pixAw

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии