В исходных данных отсутствует важный нюанс: это предприятие, жилой дом или что-то на селе?
На предприятиях однозначный ответ - да, можно. Подстанции там обычно связаны между собой кабельными линиями. Оболочки кабелей с обоих сторон заземлены, поэтому они автоматически связывают заземляющие устройства подстанций между собой. Также возможна связь и по линиям до 1000В. Так что, соединяя совмещенные нулевые проводники от линий разных подстанций между собой, вы просто дополнительно соединяете ЗУ подстанций, уже где-то чем-то соединенные.
К тому же на современных предприятиях принято прокладывать отдельные проводники уравнивания потенциалом между подстанциями.
Их воруют первыми Теперь о городе. Та ситуация, в принципе, та же самая. Подстанции тоже связаны кабельными линиями. К тому же, расположены недалеко друг от друга, их ЗУ тоже условно объединяются в одну систему (так получается).
На селе сложнее. Подстанции друг от друга далеко. Воздушные линии - проводные. Обрыв нулевого проводника не исключен. Если на одном вводе обрывается PEN-проводник, то ЗУ подстанции, от которой осталось полноценное питание, будет через вашу нулевую шину пытаться исправить ситуацию с обрывом. Через шину пойдут уравнительные токи.
В принципе, такая же ситуация, как и с собственным ЗУ частного дома в сельской местности. Там в случае обрыва PEN оно тоже будет работать "на всех".
Подытожу: в вашем конкретном случае, надо опираться только на вероятность обрыва нулевого проводника и какие проблемы в этом случае могут возникнуть. Если есть опасения - разделяете оборудование между вводами и для каждой группы - своя нулевая шина. При использовании АВР - переключение нулей вводов вместе с фазными проводниками.
Но в случае с АВР возникает резонный конфликт с безопасностью.
PEN-проводник разрывать нельзя. Поэтому, с моей точки зрения: где АВР - там нулевые проводники неизбежно придется соединить.