Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в чем может быть причина?
Есть одна РП-7, в РУ-10 кВ имеется отходящая КЛ на другую РП-8 ("перемычка" на случай оперативных переключений при аварии), она находится под напряжением (со стороны РП-7 включены и под напряжением ШР, вакуумник, КР, собственно сама КЛ). Со стороны РП-8 КР отключен, и соответственно нагрузки нет.
Счетчик электрической энергии ПСЧ-4тм.05м (подключенный через два ТТ и один ТН), установленный на РП-7 на этой самой отходящей КЛ каждый месяц считает расход электрической энергии, и за декабрь 2019 он составил:
Активная - 1840 кВт*ч;
Реактивная - 28314 кВар*ч.
Если посмотреть прямо со счетчика, то можно узнать, что ток по каждой фазе примерно 2 А, а косинус фи 0,05 (эти и другие параметры на скриншоте программы в приложении, отмечу, что Ктт и Ктн на счетчике не прописаны и равны 1, по факту Ктт = 120 (600/5 А) Ктн = 100 (10000/100 В) и задаются в АИИС ТУЭ).
Тип и марку КЛ я пока не могу назвать, но со слов - трехвазный кабель с изоляцией из СПЭ.