Электрооборудование > Силовые трансформаторы
Заземление нейтрали трансформатора
(1/1)
Audience-Pro:
Есть трансформатор 150/10кВ. Высокая сторона работает в режиме с изолированной нейтралью, но есть заземляющий нож нейтрали выполненный через ОПН 150 кВ.
Когда выполняются оперативные переключения, нейтраль трансформатора заземляют. Вопрос, для чего это делается?
AlexZhuk:
Так нож таки нейтраль к земле подключает или ОПН к нейтрали?
Если прямо к земле, то по аналогии с сетями 110кВ такая штука существует: на одной линии только один трансформатор по стороне 110кВ должен иметь заземленную нейтраль. Две т более нейтрали трансформаторов заземлять нельзя - токи замыкания на землю в линии при этом будут превышать токи междуфазных замыканий.
Если же к нейтрали при переключениях подключают ОПН с помощью разъединителя, то пока правильного ответа пока не знаю. Очевидно, что для исключения импульсов коммутационных перенапряжений, кои в момент переключения неизбежно возникают. А на таких высоких напряжениях с ними стоит считаться.
AlexZhuk:
Ваша сеть 150кВ как раз относится к сети с эффективно заземленной нейтралью. Положениями разъединителей, заземляющих нейтрали трансформаторов, управляет диспетчер электрических сетей. Он следит за тем, чтобы только нейтраль одного трансформатора на отдельно взятой линии была заземлена. В случае вывода трансформатора из работы включается нейтраль другого трансформатора.
Подробнее пока не объясню, так как собираюсь в будущем изучить вопрос подробнее. У самого имеются непонятки и запутки.
Energetik:
--- Цитата: Audience-Pro от 30 Январь 2020, 10:55:48 ---Есть трансформатор 150/10кВ. Высокая сторона работает в режиме с изолированной нейтралью, но есть заземляющий нож нейтрали выполненный через ОПН 150 кВ.
Когда выполняются оперативные переключения, нейтраль трансформатора заземляют. Вопрос, для чего это делается?
--- Конец цитаты ---
Причину по которой нейтраль изолирована (отключен заземляющий разъединитель нейтрали трансформатора на стороне ВН) - выше описал Александр. Включение заземляющего разъединителя нейтрали трансформатора в сетях высокого напряжения в данном случае 150кВ, делают для того, чтобы исключить пагубные факторы, на обмотки трансформатора, коммутационных перенапряжений, которые неизбежно возникают при оперативных переключениях (отключении и включении тока намагничивания трансформатора). Так как закон электромагнитной индукции никто еще не отменил, при коммутации значение намагничивающего тока быстро изменяется во времени, следовательно и увеличивается скорость изменения магнитного потока, который наводит соответствующую повышенную ЭДС, в момент переходного процесса, в обмотках - коммутационное перенапряжение.