В Донецких городских электрических сетях (сети 0,4-6-10 кВ) так сложилось, что есть несколько ПС 110\6 кВ которые не фазируются между собой в сети 6 кВ при одинаковых схемах и группах соединения обмоток трансформаторов на подстанциях (Y/Д-11)
Так вот, наши опытные работники сообщают, якобы это встречается на тех ПС, которые являются отпаечными/ ответвительными, и на этапе включения тупиковой ПС в работу подсоединили провода с ВЛ-110 кВ к выводам 110 кВ трансформатора не правильно. Так вот, может так быть что на одной ПС трансформатор 110/6 по стороне 110 подключили по прямой последовательности АBC, а трансформатор на другой ПС по обратной АСB и в следствии этого если я правильно понимаю меняется группа соединения обмотки с 11 на 1 и соответственно появляется сдвиг линейных векторов напряжения на 60 градусов?