Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления

Заземление нейтрали сети 6-35 кВ

(1/1)

Audience-Pro:
Резистивное заземление нейтрали (высокоомное) сети 6-35 кВ.
В режиме высокоомного заземления нейтрали на стороне 6-10 кВ, секцию шин заземляют через специально выделенную ячейку с трансформатором, который имеет вывод нейтрали с соединением обмотки Y-0/D или Z-0 (зигзаг) в нейтраль которого включается резистор. Вопрос, чем отличается такое соединение обмоток, друг от друга, какое соединение обмоток применяется чаще на практике?

AlexZhuk:
Руководящие указания по выбору режима заземления нейтрали в электрических сетях 6-35кВ, страница 12 - 13
Большего так и не нашел.
Кстати, схема вторичной обмотки - вовсе не зигзаг, это фильтр нулевой последовательности.

Audience-Pro:
 Вот еще немного материала по данной теме, вообще тема не распостранненая, мало кто применяет и мало кто знает.
https://docviewer.yandex.ru/view/164450297/?*=YA06%2BF7ZbowoMMs8WuSt%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%3D%3D&lang=ru

AlexZhuk:
Есть еще некоторое количество трудов отдельных товарищей, опубликованных в разных источниках. Еще где-то диссертацию встречал.
В Ленэнерго, Газпроме и Роснефти существуют свои РД, которыми определяется вид заземления нейтрали. Можно даже в интернете найти, там есть даже таблицы, в кторых указано, для каких сетей какой вид заземления нейтрали следует применять. Но это только для ИХ сетей, собственных.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии