Автор Тема: Подключение счетчика четырехпроводной схемы в трехпроводную сеть  (Прочитано 10768 раз)

Иргит

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Добрый вечер всем. Опыта работы со счетчиками мало, прошу сильно не пинать.
Итак, ситуация: выдали предписание на замену счетчика косвенного включения на счетчик прямого включения.
На складе выдали ЦЭ6803В М7 Р32 3*230/400В 5-60А, для данного счетчика необходима четырехпрововодная схема включения, у нас в щит учета заходит 3 фазы 0,4 кВ.
Какие варианты есть, чтобы счетчик работал правильно ? (для каждого провода есть клемма для входа и выхода)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Да, три фазы входят, три выходят. Ноль можно отдельным проводом привести от нулевой шины (если Энергосбыт против не будет).

Ссылка на источник: http://www.energomera.ru/documentations/product/ce6803v_01_re.5.pdf
Или общая на этот тип счетчиков: http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce6803v-r32
Как видите, действительно
Цитировать
для каждого провода есть клемма для входа и выхода
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Иргит

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля