Учет электроэнергии > Схемы включения узлов учета

Подключение счетчика четырехпроводной схемы в трехпроводную сеть

(1/1)

Иргит:
Добрый вечер всем. Опыта работы со счетчиками мало, прошу сильно не пинать.
Итак, ситуация: выдали предписание на замену счетчика косвенного включения на счетчик прямого включения.
На складе выдали ЦЭ6803В М7 Р32 3*230/400В 5-60А, для данного счетчика необходима четырехпрововодная схема включения, у нас в щит учета заходит 3 фазы 0,4 кВ.
Какие варианты есть, чтобы счетчик работал правильно ? (для каждого провода есть клемма для входа и выхода)

AlexZhuk:
Да, три фазы входят, три выходят. Ноль можно отдельным проводом привести от нулевой шины (если Энергосбыт против не будет).

Ссылка на источник: http://www.energomera.ru/documentations/product/ce6803v_01_re.5.pdf
Или общая на этот тип счетчиков: http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce6803v-r32
Как видите, действительно

--- Цитировать ---для каждого провода есть клемма для входа и выхода
--- Конец цитаты ---

Иргит:
Спасибо)

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии