Электроснабжение > Общие вопросы

Подключение N

<< < (3/3)

Урий:
Примерно так, только хотелось бы не участвовать в финансовой поддержке строительства (неизвестно, чего завтра будет, "Живем то как на вулкане"). Хотелось просто взять в прокат. Может есть какие нибудь модульные подстанции, типа как дизель генераторы. Привезли контейнер, разгрузили, подключили и все довольны.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Привезли контейнер, разгрузили, подключили и все довольны.
--- Конец цитаты ---
Боюсь, что так просто не получится. Для подстанции необходим фундамент (хотя бы пара плит, выложенных на укрепленный щебенкой грунт). Подстанции, как вы назвали, "блочные", существуют и называются "киосковыми". Ну, выглядят, почти как киоск. В центра - помещение для трансформатора, с одной стороны - РУНН, с другой - РУВН. Один тип корпуса выполняется на целую линейку мощностей трансформаторов, обычно помещение для него (по крепежу) - универсальное.
Но РУНН наполняется оборудованием, исходя из конкретных требований к данной подстанцией. Вводной рубильник, трансформаторы тока для учета, эл.счетчик. Не говоря уже от автоматических выключателях отходящих линий: сколько их и на какой номинальный ток - все указывается в опросном листе на конкретную подстанцию.
Потом к ней еще надо подвести линии питания. Существует два типа корпуса КТП (комплектной трансформаторной подстанции) -  для воздушного и для кабельного ввода. Причем: как по низкой, так и по высокой стороне.
Если традиционно на площадке, которая вас интересует, разводка кабельная, то это еще и земляные работы. А это еще тот геморрой с кучей актов.
Плюс сборка подстанции на месте. Если поставить в свеже-купленный корпус подстанции требуемый трансформатор, то окажется, что вся ошиновка требует подгонки.
Потом вы должны будете ввести подстанцию в работу. А для этого необходимо протестировать все электрооборудование согласно раздела 1.8. ПУЭ "Приеме-сдаточные испытания". Это тоже деньги.
К чему это веду: установка КТП в 90% случаев - капитальное строительство. Исключение - временные КТП на строительных площадках, но требования к их монтажу не меняются. После демонтажа на таких площадках повторное использование КТП в другом месте - вопрос спорный.

AlexZhuk:
Вот как примерно будет выглядеть КТП с воздушным вводом по ВН и кабельным - по НН

blastbeat:
насчёт
--- Цитата: Урий от 06 Февраль 2020, 21:52:09 ---Тут ситуация такая. Большая территория, много боксов, раньше были склады (при СССР).  После развала их стали сдавать арендаторам, которые открыли свои производства. В итоге электричества всем надо много. На территории есть свои энергетики и электрики, они и договариваются с энергокомпанией. А арендаторы уже общаются с ними. Соответственно арендаторы и платят больше за электроэнергию, часть забирают посредники. Кстати вопрос. Можно ли взять в ЛенЭнерго в прокат подстанцию для своего бокса, заключить с ними договор, и оплачивать энергию по их тарифу?

--- Конец цитаты ---
насчёт юридической стороны - могу посоветовать почитать Постановление №861 "О недискриминационном доступе к электричеству...". В случае если от вашей подстанции будут питаться другие потребители вы де-юре станете для них гарантирующим поставщиком. в случае косяков с поставкой электроэнергии судиться эти субпотребители будут с вами. там вообще много своих нюансов, лучше почитать заранее.
кроме того нюансы будут по тарифам на электроэнергию. эти нюансы можно почитать в Постановлении №442 "О розничных рынках...".
честно говоря, затея продавать электричество вообще довольно геморройная. не только технически. отмечу, что у вас могут быть проблемы с ФАС - лично знаю такой пример.

Урий:
Спасибо за ответы. Все доходчиво объяснили.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии