Испытания и измерения > Измерение сопротивления петли фаза-нуль

Фаза ноль и автоматы с тепловой защитой

(1/2) > >>

Alex75:
Согласно пункту 28.4 ПТЭЭП ток однофазного короткого замыкания  должен составлять не менее 3х кратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой, значит если есть автомат типа А3161 только с тепловым расцепителем и уставкой на 100А то ток петли фаза нуль должен быть не менее 300А и без разницы что на конце линии розетка максимум на 10 ампер и нагрузкой 2000 вт всё соответствует?

AlexZhuk:
Да. без разницы, какая нагрузка. При однофазном КЗ на землю автоматический выключатель (предохранитель) должен сработать за нормированное время.

blastbeat:
Александр, а если в эту розетку включен прибор с питающим кабелем сечением 0,25 кв мм и именно между этим 0,25 кв и землей происходит кз?

AlexZhuk:

--- Цитата: blastbeat от 05 Июнь 2020, 16:00:11 ---Александр, а если в эту розетку включен прибор с питающим кабелем сечением 0,25 кв мм и именно между этим 0,25 кв и землей происходит кз?

--- Конец цитаты ---
Петля нормируется для контактов самой удаленной розетки. А если в нее втыкают удлинитель на 20 м и заливают его розетки водой - тут официально к измерениям ничего не предъявить. Хотя квартиры так горят, есть свидетельства.
Выход: ставим перед розеткой бокс с автоматом на 16А. И это будет правильно.

Batman:

--- Цитата: Alex75 от 11 Февраль 2020, 03:32:59 ---Согласно пункту 28.4 ПТЭЭП ток однофазного короткого замыкания  должен составлять не менее 3х кратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой, значит если есть автомат типа А3161 только с тепловым расцепителем и уставкой на 100А то ток петли фаза нуль должен быть не менее 300А и без разницы что на конце линии розетка максимум на 10 ампер и нагрузкой 2000 вт всё соответствует?

--- Конец цитаты ---

Получается если есть тепловой расцепитель у АВ, то можно и не учитывать отношение тока КЗ с током отсечки АВ (пункт про 1,1 верхнего значения тока...) ?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии