Испытания и измерения > Измерение сопротивления петли фаза-нуль
Фаза ноль и автоматы с тепловой защитой
Alex75:
Согласно пункту 28.4 ПТЭЭП ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее 3х кратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой, значит если есть автомат типа А3161 только с тепловым расцепителем и уставкой на 100А то ток петли фаза нуль должен быть не менее 300А и без разницы что на конце линии розетка максимум на 10 ампер и нагрузкой 2000 вт всё соответствует?
AlexZhuk:
Да. без разницы, какая нагрузка. При однофазном КЗ на землю автоматический выключатель (предохранитель) должен сработать за нормированное время.
blastbeat:
Александр, а если в эту розетку включен прибор с питающим кабелем сечением 0,25 кв мм и именно между этим 0,25 кв и землей происходит кз?
AlexZhuk:
--- Цитата: blastbeat от 05 Июнь 2020, 16:00:11 ---Александр, а если в эту розетку включен прибор с питающим кабелем сечением 0,25 кв мм и именно между этим 0,25 кв и землей происходит кз?
--- Конец цитаты ---
Петля нормируется для контактов самой удаленной розетки. А если в нее втыкают удлинитель на 20 м и заливают его розетки водой - тут официально к измерениям ничего не предъявить. Хотя квартиры так горят, есть свидетельства.
Выход: ставим перед розеткой бокс с автоматом на 16А. И это будет правильно.
Batman:
--- Цитата: Alex75 от 11 Февраль 2020, 03:32:59 ---Согласно пункту 28.4 ПТЭЭП ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее 3х кратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой, значит если есть автомат типа А3161 только с тепловым расцепителем и уставкой на 100А то ток петли фаза нуль должен быть не менее 300А и без разницы что на конце линии розетка максимум на 10 ампер и нагрузкой 2000 вт всё соответствует?
--- Конец цитаты ---
Получается если есть тепловой расцепитель у АВ, то можно и не учитывать отношение тока КЗ с током отсечки АВ (пункт про 1,1 верхнего значения тока...) ?
Навигация
Перейти к полной версии