Испытания и измерения > Измерение сопротивления петли фаза-нуль
Фаза ноль и автоматы с тепловой защитой
AlexZhuk:
--- Цитировать ---Получается если есть тепловой расцепитель у АВ, то можно и не учитывать отношение тока КЗ с током отсечки АВ (пункт про 1,1 верхнего значения тока...) ?
--- Конец цитаты ---
А вот и нет. Если прочитать требование этого пункта дальше, то для автоматов с характеристиками "В", "С" и "D" как раз:
значения 1,1IномN для автоматических выключателей с мгновенным расцепителем, где N равно 5, 10, 20 при характеристиках расцепления соответственно "B", "C" и "D",
Iном - номинальный ток автоматического выключателя.
Batman:
Подскажите, пожалуйста, можно ли считать электромагнитное реле РЭО 401 ближайшим аппаратом защиты для петли ф-0? Реле РЭО 401 имеет якорь , который поднимается при повышении уставки по току, и "бьёт" по концевику, который (концевик) в свою очередь разрывает цепи управления Эл.двигателя.