Электроснабжение > Общие вопросы

Этажный щит, ввод в квартиру

<< < (2/4) > >>

AlexZhuk:
Фишка с алюминиевым проводом в том, что винт на шинке его будет передавливать, вы его толком затянуть не сможете. особенно, если он 2.5 мм2.
Там что-то типа "ореха" нельзя на магистральный ноль поставить? Он из двух частей состоит, одной будет "обнимать" магистраль, другой - ваш новый медный проводок.
Видите, сколько нюансов выплывает... на ровном месте

Astra!:
А там и стоит что то типа "ореха".https://drive.google.com/open?id=1lDvYkYDcvBvM-6EavsoPmf-Oqidni59s https://drive.google.com/open?id=1jhf5Mb75Bk_XR06FKKJHzl_j2G50242nhttps://drive.google.com/open?id=1tngKepdgNQfgR9NwBtZCXKGnGTy1m1-v [url=https://drive.google.com/open?id=1i7YzPHRsXakudr5u3AvO2i7hbcZB2zi-]https://drive.google.com/open?id=1i7YzPHRsXakudr5u3AvO2i7hbcZB2zi-Я собирался в пару к имеющемуся  проводнику  (а может он и медный, но 2.5 квадрат-маловато на 4 квартиры) добавить свой дополнительный, который пойдет на новую шинку . С другой стороны, в квартиру то идут алюминиевые провода , может от шинки пустить медные провода и подсоединить их к алюминиевым ответвителями типа ОВ-2, в этом случае их даже не нужно будет от щита отвинчивать. Меня просто не устраивает малое сечение нулевого провода - 2.5 мм2 на 4 квартиры (получается там может протекать более 100А запросто, у всех кондиционеры, электродуховки, фены, утюги,стиралки).

Astra!:
Я тут вопрос задавал
--- Цитировать ---Стоит ли в квартиру завести 2 фазы?

--- Конец цитаты ---
Сам и отвечу. Ни в коем случае! Сделать так - означает добровольно подать к себе в квартиру помимо 220в еще и 380в. Если ошибиться при монтаже во входной распаечной коробке, скажем подключить кондиционер на  две фазные линии, то кондиционер просто не запустится. А вот если эти линии будут расключены на этаже на разные фазы, то ... :o вряд ли удастся заменить бедолагу панасоника по гарантии. 

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Сделать так - означает добровольно подать к себе в квартиру помимо 220в еще и 380в.
--- Конец цитаты ---
Я чего-то не дожал эту тему до конца. Да, 380В в квартире - риск ошибки. Хотя при трехфазном вводе почему-то этих ошибок никто не боится.
Проведу параллель с цепями управления. Ну, теми же пускателями. Если в одной установке (шкафу) для управления одним пускателем используется фаза L1, то и для оставшихся используется та же самая. То есть, замыкание в цепях управления двух фаз должно быть исключено полностью. А это еще возможно в случаях, когда в эксплуатации ищут неисправности методом замыкания клемм между собой (пуск напрямую).

Astra!:

--- Цитата: Astra! от 13 Февраль 2020, 00:48:55 ---А там и стоит что то типа "ореха".https://drive.google.com/open?id=1lDvYkYDcvBvM-6EavsoPmf-Oqidni59s https://drive.google.com/open?id=1jhf5Mb75Bk_XR06FKKJHzl_j2G50242nhttps://drive.google.com/open?id=1tngKepdgNQfgR9NwBtZCXKGnGTy1m1-v [url=https://drive.google.com/open?id=1i7YzPHRsXakudr5u3AvO2i7hbcZB2zi-]https://drive.google.com/open?id=1i7YzPHRsXakudr5u3AvO2i7hbcZB2zi-Я собирался в пару к имеющемуся  проводнику  (а может он и медный, но 2.5 квадрат-маловато на 4 квартиры) добавить свой дополнительный, который пойдет на новую шинку . С другой стороны, в квартиру то идут алюминиевые провода , может от шинки пустить медные провода и подсоединить их к алюминиевым ответвителями типа ОВ-2, в этом случае их даже не нужно будет от щита отвинчивать. Меня просто не устраивает малое сечение нулевого провода - 2.5 мм2 на 4 квартиры (получается там может протекать более 100А запросто, у всех кондиционеры, электродуховки, фены, утюги,стиралки).

--- Конец цитаты ---

Поставил я в щит динрейку, на нее нанизал нулевую шинку, а также клеммники - два синих и один желто-зеленый (ну там алюминий с медью по феншуЮ сопрягать), шинку соединил со щитком (синий проводок) . Подготовился к визиту мОнтеров из ЖЭУ (чтобы, отмазки "мол нету проводов, шин, прочей фурнитуры, инструмента" не канали). Электриков МНЕ не пришлось вызывать - вызвали соседи - начал отгорать ноль (на картинке молнии) в соседскую квартиру (я как чувствовал), пожаловались на запах гари из щитка. Короче прикондыбал боец из ЖЭУ, бормоча, да все там нормально сделано..у всех так..ничего не горит..у нас рабочий день заканчивается.. где я ВАМ запчасти возьму..открывает шкаф а там ...
Через 2 мин.48сек. подгоревшие соединения были перекушены, провода зачищены (моим советским стриппером) и затянуты под винты на шинке (на картинке стрелочки). Хотел подсказать, мол вон клеммники есть, алюминий мол в такую шину не того..но решил, что дядьке достаточно феншуя на сегодня, его коллеги в бытовке ждут, партеечку забить надо до конца смены успеть.