Автор Тема: Неотложные работы.  (Прочитано 9939 раз)

Brinary

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Неотложные работы.
« : 18 Февраль 2020, 18:57:09 »
Здравствуйте! Вопрос: есть такой тип работ как неотложные. К ним относятся работы которые, с рядом оговорок, можно выполнять по распоряжению на электроустановках свыше 1000 В. Причем не уточняется точное место работы (как пример РУ до 1000 В, работа на сборных шинах которой разрешена только по наряду) иными словами получается что при неотложных работах в электроустановках свыше 1000 В можно работать на сборных шинах и др. по распоряжению? Кроме того, получается что неотложные работы существуют только для электроустановок свыше 1000 В?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2869
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Неотложные работы.
« Ответ #1 : 18 Февраль 2020, 20:23:06 »
Обратимся к ПОТЭЭ 2016 года выпуска.
Цитировать
7.6. По распоряжению оперативным и оперативно-ремонтным персоналом или под его надзором, работниками, выполняющими техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования (далее - ремонтный персонал), в электроустановках напряжением выше 1000 В разрешается проводить работы, выполняемые безотлагательно для предотвращения воздействия на человека опасного производственного фактора, который приведет к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья, а также работы по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы оборудования, сооружений, устройств ТАИ, СДТУ, электро- и теплоснабжения потребителей (далее - неотложные работы) продолжительностью не более 1 часа без учета времени на подготовку рабочего места.
Неотложные работы, для выполнения которых требуется более 1 часа или участие более трех работников, включая работника из оперативного и оперативно-ремонтного персонала, осуществляющего надзор в случае выполнения этих работ ремонтным персоналом, должны проводиться по наряду в соответствии с требованиями Правил.
Данный пункт расширяет перечень работ, выполняемых по распоряжению в ЭУ выше 1000 В для экстремальных случаев.
Что же касается неупоминания неотложных работ в электроустановках до 1000В в данном пункте, то я сам в некотором недоумении. Тем более ,что в следующем пункте
Цитировать
7.7. При проведении неотложных работ производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III. Члены бригады, работающие в электроустановках напряжением до и выше 1000 В, должны иметь группу III.
даже группа по электробезопасности для них указана.
Вероятно, очередная "стилистическая ошибка" авторов сего документа, приводящая к двоякому толкованию смысла.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи