2.6.17. При каждом новом включении и первом профилактическом испытании устройств РЗАиТ изоляция относительно земли электрически связанных цепей РЗАиТ и всех других вторичных цепей каждого присоединения, а также изоляция между электрически не связанными цепями, находящимися в пределах одной панели, за исключением цепей элементов, рассчитанных на рабочее напряжение 60 В и ниже, должна испытываться напряжением 1000 В переменного тока в течение 1 мин.

Кроме того, напряжением 1000 В в течение 1 мин должна быть испытана изоляция между жилами контрольного кабеля тех цепей, где имеется повышенная вероятность замыкания с серьезными последствиями (цепи газовой защиты, цепи конденсаторов, используемых как источник оперативного тока, и т.п.).

В последующей эксплуатации изоляцию цепей РЗАиТ, за исключением цепей напряжением 60 В и ниже, допускается испытывать при профилактических испытаниях как напряжением 1000 В переменного тока в течение 1 мин, так и выпрямленным напряжением 2500 В с использованием мегаомметра или специальной установки.

Испытания изоляции цепей РЗА напряжением 60 В и ниже и цепей телемеханики производятся в процессе измерения ее сопротивления мегаомметром 500 В (см. п.2.6.16).

3.6.22. Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В. Эта замена не допускается при испытании ответственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и автоматики, а также в случаях, оговоренных в нормах.

Объясните противоречия данных пунктов, пожалуйста.

Yesterday:
Первое правило применимо для аппаратов РЗА и вторички. Цепи до 60В только =< 1000 мегерятся, если в мануале не указано рекомендуемое.
Второе правило напоминает, что контрольный кабель можно крутить и на 2500В, если он не является одним из "ответственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и автоматики, а также в случаях, оговоренных в нормах."

AlexZhuk:
Сейчас готовится фильм на эту тему.

AlexZhuk:
Испытание вторичных цепей повышенным напряжением.
По-моему там исчерпывающие ответы на все вопросы данной темы.

Sharfik:

--- Цитата: AlexZhuk от 01 Июль 2022, 19:18:51 ---Испытание вторичных цепей повышенным напряжением.
По-моему там исчерпывающие ответы на все вопросы данной темы.

--- Конец цитаты ---
Мне не нужно, но было интересно узнать как это делается.

ПС: А про трансформаторы напряжения, схемы соединения обмоток, как это влияет на сеть до и после трансформатора, где применяется не будет фильмов?  ::)