Кирилл Рябков:
Добрый день! Возник такой вопрос:
Имеем металлич. контейнер, в котором установлен дизель-генератор на ELCOS 20 кВа, который
питает потребителей этого контейнера. Этот контейнер эксплуатируется в Антарктиде, т. е.
отсутствует земля (чистый снег является диэлектриком). Выполнен проект электроснабжения
этого контейнера, отдан в экспертизу. Да, от дизель-генератора уходить на щит кабель 4х6,
т. е 3 фазы и нуль рабочий, нейтраль изолированная от земли (корпуса), т. е. система IT/
Эксперт не соглашается с тем, что это система IT, мотивируя тем, что в IT нет нуля, ссылаясь
на картинку из ПУЭ. Подскажите, на какой нормативный документ можно сослаться, где показан
нуль в IT.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---от дизель-генератора уходить на щит кабель 4х6, т. е 3 фазы и нуль рабочий, нейтраль изолированная от земли (корпуса)
--- Конец цитаты ---
Первая часть фразы противоречит второй. В электроустановках с IT вывод нейтрали не используется по принципу "совсем".

Источник: ПУЭ 7-е издание, рис.1.7.4.
Определение системы заземления дано выше:

--- Цитировать ---система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены
--- Конец цитаты ---
Если у вас система IT, то нагрузка либо трехфазная симметричная, либо однофазная, но подключаемая на линейное напряжение. Так как нулевого провода там просто нет.
Но в случае подключения на линейное напряжение трансформатор должен вам давать линейное 220В, а не 380. Судя по смыслу вопроса, там такого нет.
Видел такое решение на одном карьере: однофазные электроприемники были подключены через разделительный трансформатор 380/220В.
P.S. Вот здорово! Из самой Антарктиды человек! Как там жизнь, вообще?

Кирилл Рябков:
Большое спасибо за пояснения!
Сам я в Антарктиде не был, как там живут не знаю:(

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Сам я в Антарктиде не был
--- Конец цитаты ---
Вот облом. А я уже ждал, когда с МКС вопрос придет. Про заземляющие устройства в открытом космосе  ;) ;) ;)

blastbeat:
https://zandz.com/ru/biblioteka/ehlektroliticheskoe-zazemlenie-v-vechnomerzlyh-gruntah-vertikalnye-ili-gorizontalnye-ehlektrody/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=elektroliticheskoe-zazemlenie-v-vechnomerz статья по теме