qwexak:
Доброго дня, уважаемые электрики. Т.к. я сам не электрик, ит специалист, прошу о помощи. Расчеты в разработанном проекте вызывают сомнения. Нужна ваша консультация/советы относительно правильности расчетов.
Вводные данные:
Схема распределения питания для серверной, возможно перераспределение потребителей между шкафами в ходе эксплуатации ( расчет идет максимальной мощности ИБП)
Источник бесперебойного питания 3 фазный, мощность 32кВт (перспективная мощность 48кВт)
Напряжение на выходе ИБП 230/400V
Все потребители однофазные 230V
Модули распределения питания уже куплены
- для розеток R1.3, R1,5 = 3P 16A (11kW)
- для розеток R1.1, R1.2, R1.4, R1.6, R1.7 = 1P 32A (7,3kW)
https://yadi.sk/i/7aZbtytNfWlmZw
Формула расчета тока также взывает сомнения, модули распределения питания не предусматривают подключение трех фазных потребителей, не понятно почему 380 в расчете.
Спасибо.
AlexZhuk:
--- Цитировать ---Все потребители однофазные 230V
--- Конец цитаты ---
А по схеме розетки гр.R1.3 и R1.5 - трехфазные. Что видно по пятижильным кабелям, которые к ним отходят, и по фазам, подключенным в щитке к автоматическим выключателям.
Расчетную мощность этих розеток проектировщик просто сложил, а оставшиеся поделил на три. Считал он, соответственно, трехфазную мощность, поэтому формулу для расчетного тока применил тоже трехфазную.
Вот пока я затупил: правомерно ли он мощности так сложил.
В обозначении розеток гр.R1.3 и R1.5 исправлено условное графическое обозначение.
qwexak:
--- Цитата: AlexZhuk от 22 Февраль 2020, 11:51:45 ---
--- Цитировать ---Все потребители однофазные 230V
--- Конец цитаты ---
А по схеме розетки гр.R1.3 и R1.5 - трехфазные.
--- Конец цитаты ---
Спасибо за комментарий.
Согласен с вами, но устройство модуля распределения (розетки гр.R1.3 и R1.5) предполагает подключение только однофазных потребителей 230V
>правомерно ли он мощности так сложил
Мне это тоже не понятно
AlexZhuk:
--- Цитировать ---устройство модуля распределения (розетки гр.R1.3 и R1.5) предполагает подключение только однофазных потребителей 230V
--- Конец цитаты ---
Уже на этом этапе проектировщику надо сделать внушение с пожеланиями переделать и пересчитать.