Электрооборудование > Прочее электрооборудование
Блок питания
blastbeat:
Прошу помощи с таким вопросом. Имеется щит управления дефростатором. Давеча отгорели на вводном рубильнике (Clam Switch на схеме) у него наконечники. Наконечники перезаделали - не работает. При осмотре обнаружили подтёки с блока питания - Mean Well DR-4524. При этом его индикатор питания мигал. Синхронно с ним мигал индикатор питания на подключенном от него ПЛК (Delta DVP12SE11R). Таких в БП в наших магазинах не нашел, но подвернулся блок питания розеточный (китайский ноунейм) с такими же характеристиками - 2А 24В постоянки на выходе, входное 100-240В переменки. Взял 2 шт. - один про запас. Также поставить пришлось и динреечную розетку, чтоб встромить новичка на место павшего предшественника. Проверка напряжения в розетке показала 230В. При включении та же картина, что и с предыдущим мёртвым клиентом. Мигает индикатор БП и вместе с ним синхронно мигает индикатор ПЛК. При замере на выходе с БП напряжение плавает от 24 до 9 (и с нагрузкой, и без). Включил второй БП, который брал про запас - та же история, плавает выходное. Вытащил, проверил напряжение в розетке - 230В. Взял оба новых БП принёс к себе в кабинет, всунул в розетку - индикатор не мигает, светит ровно. Вольтметр на выходе показывает чётко 24В. Подскажите, с чем может быть проблема?
Питание приходит на вводной клеммник, от клеммника перемычками на рубильник и дальше на клеммники и по схеме.
AlexZhuk:
Хоть и не спец по АСУ, но пару идей подкину.
1. Самое первое, что приходит в голову: блок не тащит пусковой ток конденсаторов, которые, возможно, имеются в электронной аппаратуре: контроллере и панели. Попробуйте запустить его, подключая их к нему по очереди.
Аналогичная ситуация была нас при питании терминала БМРЗ и блока управления выключателем от Тавриды с одного автомата. Автомат выбивало, но, если удавалось включить - все работало.
2. В одном их этих устройств имеется повреждение по питанию. Также локализуется поочередным подключением к блоку питания.
P.S. Не факт, что на китайском БП правда написана. Не исключено, что в нем еще и стабилизатор стоит с защитой по току. Бросок тока - напряжение валится. Ток исчез - обратно восстанавливается. Вот оно и мигает.
blastbeat:
Как я написал, он мигает и без нагрузки вообще. Вольтметр показывает плавающую напргу от 24 до 9. Если подключать нагрузку результат такой же.
AlexZhuk:
--- Цитировать ---Как я написал,
--- Конец цитаты ---
А я не поверил :) Больно чудно получается.
Тогда надо искать где-то ну очень-очень плохой контакт на пути к розетке.
То ли наконечники через одно место запрессовали (или один, на той фазе, где блок посажен), или дальше надо смотреть, в РУ, откуда запитана установка. Ведь если наконечники там отгорели, не исключено, что где-то еще такое же чудо случилось.
А не выяснили причину отгорания наконечников? Тут явно не блок виноват, тут дело солидной перегрузкой попахивает. А она тут только от электродвигателя может исходить. Как бы неплохо им позаниматься (изоляция, сопротивление ПТ, подшипники, заклинивание приводимого во вращение механизма).
blastbeat:
Движки там беспонтовые, а вот тэнов хватает. Насчет плохой обжимки заменённых наконечников - мысль. Завтра погляжу.
Навигация
Перейти к полной версии