Хоть и не спец по АСУ, но пару идей подкину.
1. Самое первое, что приходит в голову: блок не тащит пусковой ток конденсаторов, которые, возможно, имеются в электронной аппаратуре: контроллере и панели. Попробуйте запустить его, подключая их к нему по очереди.
Аналогичная ситуация была нас при питании терминала БМРЗ и блока управления выключателем от Тавриды с одного автомата. Автомат выбивало, но, если удавалось включить - все работало.
2. В одном их этих устройств имеется повреждение по питанию. Также локализуется поочередным подключением к блоку питания.
P.S. Не факт, что на китайском БП правда написана. Не исключено, что в нем еще и стабилизатор стоит с защитой по току. Бросок тока - напряжение валится. Ток исчез - обратно восстанавливается. Вот оно и мигает.