Электрооборудование > Силовые трансформаторы
Фазировка силового трансформатора по НН
Железнодорожник:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, такой вопрос: можно ли сфазировать силовые трансформаторы ТДТНЖ-40000/220/35/27,5 т ТРДН-63000/220/110/27,5 по низкой стороне. Предприятие железная дорога, контактная сеть между подстанциями питается одинаковой фазой (для примера пусть будет фаза А) , линия ДПР (два провода-рельс) т.е. фаза С заземлена. и можно ли фазу В сфазировать? Перетоки будут?
Железнодорожник:
ТДТНЖ схема звезда-звезда-треугольник-11
автотрансформатор-звезда-треугольник
AlexZhuk:
Если речь идет о включении трансформаторов на параллельную работу (по сторонам 220кВ и 27,5кВ), то ориентируемся на ПТЭЭП:
--- Цитировать ---2.1.19. Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.
Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях:
· группы соединений обмоток одинаковы;
· соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3;
· коэффициенты трансформации отличаются не более чем на +/- 0,5%;
· напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на +/- 10%;
· произведена фазировка трансформаторов.
--- Конец цитаты ---
Более ничего сказать не могу: я с такой ситуацией не сталкивался на практике. Вроде бы и мощности не сильно различаются, и группы соединения на обмотках совпадают (правда, у ТДТНЖ - 11-я, а у ТРДН - не понятная). Вот еще про напряжения короткого замыкания вопрос открытый. Не факт, что они одинаковые.
blastbeat:
на всякий случай добавлю, что для параллельной работы они тоже должны быть связаны и по верхней стороне тоже. хотя специфики жд трансов я не знаю, может там и совместной (когда связь только по одной из сторон) работы достаточно будет. ну это я так, на всякий случай
AlexZhuk:
--- Цитата: blastbeat от 29 Февраль 2020, 00:21:41 ---хотя специфики жд трансов я не знаю
--- Конец цитаты ---
Вот, такая же фигня.
--- Цитировать ---связаны и по верхней стороне тоже
--- Конец цитаты ---
Тут вопрос, мне кажется, еще вот в чем. Если трансформаторы расположены на достаточном удалении друг от друга, а питаются от разных подстанций, то не исключены перетоки по тем же, ну, допустим, "рельсам", к которым они подключены.
Тут надо конкретно железнодорожных электриков-снабженцев искать, чтобы правильно ответить. Моих знаний хватит только на эти предположения.
Навигация
Перейти к полной версии