Здравствуйте. Подскажите вероятную причину. 2 силовых трансформатора абсолютно одинаковых с одного завода включили на параллельную работу. Один из них начал греться и довольно существенно. Питаются от одной ВЛ.

Tayfon

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: Параллельная работа трансформаторов
« Ответ #1 : 29 Февраль 2020, 11:46:31 »
Сопротивления по постоянному току соответствуют? ( положения переключателя, U)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Параллельная работа трансформаторов
« Ответ #2 : 29 Февраль 2020, 13:19:48 »
Чем-то они, значит, все-таки отличаются. Либо что-то не так с коммутационными аппаратами на ВН и НН. В частности - с секционным автоматом.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Железнодорожник

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Параллельная работа трансформаторов
« Ответ #3 : 29 Февраль 2020, 15:03:12 »
А по отдельности нормально работали

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Параллельная работа трансформаторов
« Ответ #4 : 29 Февраль 2020, 15:15:48 »
А по отдельности нормально работали
Думаю, что "да", а вот секционный автомат был задействован? Если только две секции на один трансформатор не подключали.
При выданных исходных данных пока только такая версия.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Виктор

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 42
  • Карма: +2/-1
    • Просмотр профиля
Re: Параллельная работа трансформаторов
« Ответ #5 : 01 Март 2020, 19:54:03 »
Конкретика исходных данных отсутствует, поэтому благодарю за ответы. Вероятные причины понятны. Вопрос не насущный, а любопытства ради.

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 95
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Re: Параллельная работа трансформаторов
« Ответ #6 : 02 Март 2020, 05:03:44 »
Измерьте вольтметром напряжение небаланса между трансформаторами на секционном выключателе. Возможно для параллельной работы будет необходимо выставить на трансформаторах разные ступени ПБВ.

Energetik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: Параллельная работа трансформаторов
« Ответ #7 : 04 Март 2020, 12:30:09 »
Добрый день, уважаемые коллеги! Хочу вставить свои "пять копеек" в данную тему. Ни для кого не секрет, условия параллельной работы трансформатора: 1) Одинаковая группа соединения обмоток 2) Коэффициент трансформации +-0.5% 3) Соотношение мощностей 1:3 4) Фазировка 5) Разность напряжений короткого замыкания не более чем +-10 %. Но в некоторой литературе относительно параллельной работы трансформаторов делается акцент на том, что все эти условия относят именно к параллельной работе трансформатора т.е. когда ВН и НН подключены к одним и тем же СШ(секциям).А когда трансформаторы подключены к одной СШ(секции) или могут быть соединены с помощью секционного выключателя только на стороне, допустим НН, а обмотки ВН работают раздельно, к примеру от разных ВЛ - это уже называется совместная работа трансформаторов, и путать эти два понятия нельзя. Т.е. получается, если трансформаторы работают совместно допустим на стороне НН включили, как я уже говорил ранее, секционный выключатель, между ними будет только транзит перетоков мощности между питающими ВЛ? А такие условия как 1) Соотношение мощностей 1:3  2) Напряжение короткого замыкания 3) Коэффициент трансформации 4) Группа соединения обмотки - влияния на работу не оказывают? Хотя если уровни напряжения НН будут разные все равно будет присутствовать уравнительный переток? Благодарю за помощь!

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Параллельная работа трансформаторов
« Ответ #8 : 04 Март 2020, 23:48:02 »
Я полагаю, что при транзите мощности через трансформаторы, когда они не включены на параллельную работу, а просто связаны по стороне НН, данные параметры не оказывают настолько существенного влияния, сколько именно сам транзит. Во многих ситуациях подобная работа категорически запрещена (указаниями от диспетчеров системы), поскольку токи по НН предугадать невозможно.
Это, в принципе, все, что я сам могу сказать по данному вопросу.