Виктор:
Здравствуйте. Подскажите вероятную причину. 2 силовых трансформатора абсолютно одинаковых с одного завода включили на параллельную работу. Один из них начал греться и довольно существенно. Питаются от одной ВЛ.

Tayfon:
Сопротивления по постоянному току соответствуют? ( положения переключателя, U)

AlexZhuk:
Чем-то они, значит, все-таки отличаются. Либо что-то не так с коммутационными аппаратами на ВН и НН. В частности - с секционным автоматом.

Железнодорожник:
А по отдельности нормально работали

AlexZhuk:

--- Цитата: Железнодорожник от 29 Февраль 2020, 15:03:12 ---А по отдельности нормально работали

--- Конец цитаты ---
Думаю, что "да", а вот секционный автомат был задействован? Если только две секции на один трансформатор не подключали.
При выданных исходных данных пока только такая версия.