Добрый день, уважаемые коллеги! Хочу вставить свои "пять копеек" в данную тему. Ни для кого не секрет, условия параллельной работы трансформатора: 1) Одинаковая группа соединения обмоток 2) Коэффициент трансформации +-0.5% 3) Соотношение мощностей 1:3 4) Фазировка 5) Разность напряжений короткого замыкания не более чем +-10 %. Но в некоторой литературе относительно параллельной работы трансформаторов делается акцент на том, что все эти условия относят именно к параллельной работе трансформатора т.е. когда ВН и НН подключены к одним и тем же СШ(секциям).А когда трансформаторы подключены к одной СШ(секции) или могут быть соединены с помощью секционного выключателя только на стороне, допустим НН, а обмотки ВН работают раздельно, к примеру от разных ВЛ - это уже называется совместная работа трансформаторов, и путать эти два понятия нельзя. Т.е. получается, если трансформаторы работают совместно допустим на стороне НН включили, как я уже говорил ранее, секционный выключатель, между ними будет только транзит перетоков мощности между питающими ВЛ? А такие условия как 1) Соотношение мощностей 1:3 2) Напряжение короткого замыкания 3) Коэффициент трансформации 4) Группа соединения обмотки - влияния на работу не оказывают? Хотя если уровни напряжения НН будут разные все равно будет присутствовать уравнительный переток? Благодарю за помощь!