Релейная защита и автоматика > Измерительные трансформаторы напряжения
Как защитить ТН от феррорезонанса
(1/1)
Железнодорожник:
В грозу при электроперенапряжениях ТН аж гудеть начинает, хотя сопротивление стоит, приходится разъединителем отключать и затем включать, но это не дело. Ваш фильм про антирезонанс смотрел. Стоит три Зном- 35. Может что подскажете, опыт у вас большой
AlexZhuk:
--- Цитировать ---Может что подскажете, опыт у вас большой
--- Конец цитаты ---
Вот в части эксплуатации как раз не очень.
И что-то в толк не возьму: как тут гроза может и каким местом повлиять, если молния воздействует кратковременно. Даже если дело в ней, то это тема уже не про феррорезонанс, а про ограничение перенапряжений. Если разрядники или ОПН на линиях?
Железнодорожник:
РВС-35 стоят
Навигация