Электрооборудование > Прочее электрооборудование

ТЭНы

(1/2) > >>

Урий:
Добрый вечер. Заинтересовал такой вопрос. Есть сушильные печи с электротэнами. Почему в одном случае они защещены плавкими предохранителями, а в другом защитными автоматами? Мне даже попалась схема, где и автомат стоит, перед твердотельным реле, а после него, на выходе еще и плавкий предохранитель. Спасибо.

AlexZhuk:
Считается. что у предохранителей быстродействие высокое.
А что касается конкретно печей - лично я там с предохранителями не сталкивался. Но и печей "пацанских" не попадалось.

Урий:
Есть. Сегодня печь встала в ошибку, сгорел предохранитель вместе с держателем (точнее там был жучек, который, наверно плохо контачил). Все это крепилось на дин рейку, решил поставить автомат, мне принесли старую плату от этой же печи, (там накрылся контроллер), а на ней стоят автоматы. Вот почему у меня и возник вопрос. А я вот столкнулся даже с постановкой предохранителей для защиты трехфазных двигателей (в каждой фазе по предохранителю). Ну как столкнулся, двигатель сгорел, т.к. в одной фазе стоял предохранитель, а в двух других жучки. Я так понял, что этот предохранитель сгорел, двигатель работал на двух фазах, где жучки. Жучки были мощные и победили.

AlexZhuk:
М-да, защита электродвигателей предохранителями - серьезный анахронизм. Защита от неполнофазного режима сомнительная крайне. Так уже давно не делают.
Сейчас предохранители, в основном, предписывают ставить только для изделий, содержащих электронику. Частотники - крайне рекомендуется, хотя часть проектировщиков это игнорируют. Да вот для защиты конденсаторов компенсации реактивной мощности еще применяют, о чем недавно в фильме говорил. Ну, там тоже понятно, что чем быстрее отключить, тем меньше повреждений.
Посмотрел в ПУЭ в разделе "Электротермические установки"

--- Цитировать ---7.5.10. Первичная цепь каждой ЭТУ, как правило, должна содержать следующие коммутационные и защитные аппараты в зависимости от напряжения питающей электросети промышленной частоты:
до 1 кВ - выключатель (рубильник с дугогасящими контактами, пакетный выключатель) на вводе и предохранители, или блок выключатель-предохранитель или автоматический выключатель с электромагнитными и тепловыми расцепителями;

--- Конец цитаты ---
То есть, ПУЭ допускает любые варианты.

Урий:
Я еще почему спросил про автоматы, что доводилось общаться с нашими западными партнерами, из одной очень известной фирмы, так у них после срабатывания автомата, выясняется причина его срабатывания и при этом они меняют автомат. Т.е. у них  (или для них) автоматы считаются одноразовыми, до первого срабатывания.