Компенсация реактивной мощности в сетях 0,4kV.

<< < (7/7)

AlexZhuk:

--- Цитата: engineer_ от 30 Апрель 2020, 10:19:08 ---Какой регулятор (контроллер) Вы используете? Модель-производитель.

--- Конец цитаты ---
Если вопрос ко мне, то мы налаживали УКРМ с ERN 1107.

Yesterday:

--- Цитата: engineer_ от 26 Март 2020, 17:05:08 ---THD (I) =1% и THD (U) = 0,7%
--- Конец цитаты ---
Качество сети - будь здоров! Такие показатели можно только по приборам заметить, визуально синусоида не искажена. Как показывает практика, банки держатся при искажении тока 20-40%. Если 1% - это при номинальной нагрузке, то им ничего не угрожает.

Jordaned:

--- Цитата: engineer_ от 06 Апрель 2020, 16:11:06 ---АУ!!! Есть кто???
никто не комментирует два последних сообщения  :'( :'( :'(

--- Конец цитаты ---
По формуле, дельта в процентах, соответственно 1%, или 4В, как и в Ваших измерениях. :).
На самом деле это очень полезная формула, которая позволяет узнать ток короткого замыкания( мощность системы) имея под рукой только ступень КУ, например на 100 кВар. Даже схемы не надо смотреть.