Электроснабжение > Трансформаторные и распределительные подстанции
Надписи на ТП
(1/1)
Игорян:
Доброго времени суток!!!! Какие надписи должны быть на дверях отсеков трансформаторов? где прочитать про В1/П1/?
AlexZhuk:
1. Надписи:
- диспетчерское наименование трансформатора;
- мощность трансформатора;
- иногда диспетчерский номер самой ТП укказывают;
- знак "Опасно! Электрическое напряжение!" (размер стороны треугольника 300 мм).
Еще по ПТЭЭП:
--- Цитировать ---2.1.42. На каждой трансформаторной подстанции (далее - ТП) 10/0,4 кВ, находящейся за территорией Потребителя, должно быть нанесено ее наименование, адрес и телефон владельца.
--- Конец цитаты ---
2. ПУЭ глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах, п.7.3.53, смотрим таблицу:
3. ПУЭ Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах:
--- Цитировать ---7.4.2. Пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях.
Классификация пожароопасных зон приведена в 7.4.3 - 7.4.6.
7.4.3. Зоны класса П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61ºС (см. 7.3.12).
7.4.4. Зоны класса П-II- зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м3 к объему воздуха.
7.4.5. Зоны класса П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества.
7.4.6. Зоны класса П-III -расположенные вне помещения зоны, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61ºС или твердые горючие вещества.
--- Конец цитаты ---
Игорян:
Ай спасибо спасибо Алексей!!!!
Навигация
Перейти к полной версии