Общие вопросы > Разное
ДСУП при пластиковых трубопроводах
DmitryArtemenko:
Здравствуйте уважаемые форумчане!) Заранее извиняюсь за то, что возможно упустил из многочисленных видео про систему уравнивания потенциалов (при беглом осмотре не нашел и на форуме). В данный момент занимаюсь аудитором, принимаем систему ЭОМ одного объекта, отдельностоящего здания. Система заземления -TN-C-S. Из проекта предусматривалась дополнительная система уравнивания потенциалов ДСУП (присоединение труб, металлических душевых поддонов к КУП). Однако исполнитель не желает я устанавливать ДСУП, аргументируя тем, что трубопроводы пластиковые. Нужно ли в таком случае устанавливать ДСУП, если да на какой нормативный документ можно ссылаться чтоб заставить выполнить систему. Пересмотрел горы интернета, ничего не нашел((( ХЭЭЭЭЭЛП ПЛИЗ!
AlexZhuk:
Ответ лежит на поверхности в самом ПУЭ
--- Цитировать ---1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
--- Конец цитаты ---
Металлопластиковые и полипропиленовые трубы к металлическим не относятся.
blastbeat:
--- Цитата: Alex от 26 Апрель 2020, 10:21:40 ---1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания...
--- Конец цитаты ---
Так вроде ж о проводящих частях речь, а пластиковая труба ток не проводит. Да и заземлить её не получится в принципе. Или на вашей практике кто-то заземлял?
--- Цитата: Alex от 26 Апрель 2020, 10:21:40 ---Стало быть согласно п. 1.7.83 она (вода в трубах) должна быть соединена с СУП.
--- Конец цитаты ---
=) А какой же суп без воды? =D
AlexZhuk:
--- Цитировать ---Как?
--- Конец цитаты ---
Да никак :(
--- Цитировать ---Не знаю, это вопрос к афтарам-сочинителям ПУЭ.
--- Конец цитаты ---
Вот это правильно. Только где их искать, чтобы спросить?
Кран смесителя есть? Металлический? Вот его и заземлять.
DmitryArtemenko:
Спасибо за отклик господа, трактовка действительно не такая уж очевидная. Вот циркуляр № 23/2009 гласит :
--- Цитировать ---В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
--- Конец цитаты ---
Однако этот циркуляр вне ассоциации носит рекомендательный характер.
Навигация
Перейти к полной версии