Уравнивание потенциалов в квартире (сгорел ТЭН бойлера)

<< < (3/14) > >>

RUSLAND:
https://drive.google.com/open?id=1_rIfskDhHtP824zjixooNfmw2WGrX7Vy

https://drive.google.com/open?id=1RM9BMWCldYeBLIzfxEV3ZNB-m2IWXM8y

по первой ссылке видно сам анод
по второй - монтаж из МП труб

RUSLAND:
Ах да. Как-то замерял между N и PE было порядка 12 вольт переменки. Вообще от электростанции в квартиру приходят 3 фазы и Ноль совмещенный с заземлением. Вроде как называется глухозаземленная нейтраль. т.е. у меня фактически ноль приходит на УЗО с PE (от электростанции). Причем Ноль нигде не разрывается, только фазы через автоматы. Контур заземления выполнен на улице, под окнами и заведен в квартиру. Сопротивление не замерял, так как нет особой необходимости. Ранее выполнял подобный контур в другом доме, и соседнем здании - сопротивление составляло максимум 10 Ом. Грунт у нас суглинок и глина, достаточно влажный.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Магниевый анод просто развалился
--- Конец цитаты ---
Освежил в памяти тему про назначение этой детальки. Теперь думаю так: первым развалился анод, вторым - ТЭН. И дело, полагаю, не в электричестве.
Есть такие сведения, что в качестве магниевого анода иногда впаривают поделки из алюминия или технического магния, содержащего сульфиды. Кто-то писал, что вода при этом может пахнуть сероводородом. Такие аноды разваливаются за считанные недели. Что будет дальше? А дальше будут коррозировать все металлы, что есть в воде. Первым пошел медный ТЭН, он тонкий, его надолго не хватило.
Наверняка вместе с ТЭН-ом вы поменяли и анод. Думаю, что цель пробного пуска теперь меняется: надо смотреть на его состояние.
Про влияние на это добро каких-то токов.... пока думаю. Тут еще же такая ерунда получается - у вас еще и система отопления завязана с этим всем добром.

RUSLAND:
По поводу СУП. Повторюсь. Система отопления и ХВС (трубопроводы) частично выполнены (в квартирах и подвале) из полипропиленовых труб. Само собой понятно, что непосредственного прямого контакта металлических труб и бойлером (корпусом и змеевиком) нет. Только через воду (теплоноситель и холодную воду). Немного физики знаю. В трубах при протекании жидкости создается некое трение, которое в свою очередь может создавать статические напряжение. Плюс сама вода является неплохим проводником электричества. Вот и боюсь пока включать. ТЭН сгорит - не страшно. Страшно, если ударит током, с последующей гибелью. Понятно, что есть УЗО. Так вот. Что мне необходимо соединить в СУП??? В наличии имеется: 1. Контур заземления, 2. Газовая труба, которая уже не функционирует во всем доме (она напрямую связана и проложена в земле). 3. Стояк ХВС (с разрывом из ПП труб). 4. Металлическая труба отопления (тоже с разрывом из ПП труб). 5. Трубы канализации (они полностью до колодца из ПП труб).
Проводники планирую использовать моножильные в 4 кв.мм. Фазные провода и нулевая жила - по 4 кв.мм. В квартиру заходит ВВГ 4*4 на вводной автомат и далее на прибор учета.

RUSLAND:
Про анод. В обычных водонагревателях, где есть только ТЭН, аноды служат (при нашем качестве воды) год точно. Причем аноды, запчасти к бытовой технике, радиодетали и т.д. приобретаю у проверенного поставщика. До этого у меня стоял 100 литровый водонагреватель Ariston, он никак не контактировал с системой отопления. И за 12 лет службы я ТЭН менял один раз. т.е. Заводской отработал, потом поменял на другой. И все. Нынче решил поставить именно бойлер косвенного нагрева. Ну и началось )))
Именно так - система отопления, в частности теплоноситель, напрямую связан со змеевиком в бойлере. А соответственно с водой, которая нагревается благодаря змеевику и конечно же ТЭНу.
Именно поэтому у меня ну очень большие подозрения на появление некоторого напряжения между змеевиком и ТЭНом. Конечно, а не суперспец в этом, однако кое-что понимаю. Это же вроде как ЭЛЕКТРОЛИЗ получился.