Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления

Уравнивание потенциалов в квартире (сгорел ТЭН бойлера)

<< < (6/14) > >>

RUSLAND:
по системе TN-C-S получается PEN проводник (объединенный рабочий и защитный ноль) также подключается к корпусам электрооборудования. Правильно понимаю?

А куда же тогда мне СУП подключать? трубы газопровода, отопления (в полу) и вывод трубы бойлера собрать на ГЗШ и все это дело подключить уже к моему контуру заземления?

RUSLAND:
Вот схема, как я понимаю. Правильно? Файл называется ГЗШ
https://drive.google.com/open?id=1cVBGpMseRAg83gqp0yTStSceRQuMO9fB

RUSLAND:
Заземляющий контакт в розетке мне тоже подключать к шине PEN? Желто-зеленый проводник вилки, через контакты заземления розетки уходят на шину PEN (рабочий ноль, который пришел с подстанции)

RUSLAND:
вот через такие сантехнические хомуты планирую соединить заземляющим проводником на ГЗШ. А ГЗШ уже подключить к контуру заземления? так?
 https://drive.google.com/open?id=1Bif7tT5lYds_iLwmFKKFQ1Mnx8z2H6UE


Если по TN-C-S подключать оборудование, то получается PEN проводник будет являться и нулем для оборудования и этот же проводник будет соединяться с корпусами. В щитке получается с шины нуля нужно бросить перемычку на шину PE. Но в таком случае на корпусе оборудования появится напряжение. Или я чего-то не понимаю???

AlexZhuk:
Сначала смотрим фильм "TN-C-S в квартире - миф или реальность"
После чего должно прийти понимание, что на этом готовые рецепты заканчиваются, а начинается комплекс действий, которые в любой степени могут иметь опасные последствия для окружающих.
Особенно после такой вот информации:

--- Цитировать ---В другом подъезде соседка мыла полы голыми руками и случайно задела металлическую квартирную дверь. Я ей дал диэлектрические перчатки, чтоб она закончила мытье. Ну и замерил между сырым бетонным полом и дверью - напряжение порядка 90-110 вольт было. Теперь они моют полы только шваброй.
--- Конец цитаты ---
Теперь причина выхода из строя анода и ТЭН-а становится все яснее и яснее. Бардак у вас, батенька, в доме.  ???
И имейте в виду. что даже если выполнить уравнивание потенциалов в отдельно взятой квартире и соединить ваше заземляющее устройство с PEN проводником методом его разделения на N и РЕ на вводе в квартиру, не исключено, что в силу каких-либо обстоятельств, худшее из которых - обрыв оного PEN-проводника, можно раздать потенциалов по трубопроводам соседям и себе.
Хотя наличие системы ТТ тоже не исключает наличия негативных последствий. Не исключено, кстати, что кто-то уже работает с обрывом PEN, используя металлоконструкции здания (если есть) и трубы коммуникаций вместо нулевого проводника. Откуда дверь под напряжением?
Поэтому, вы только не поймите меня правильно (с) (А.Райкин), но как вы это все выполните - под вашу ответственность.