Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления

Уравнивание потенциалов в квартире (сгорел ТЭН бойлера)

<< < (13/14) > >>

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Прочитайте последнюю фразу. Что за специальные меры защиты проводника PEN???
--- Конец цитаты ---
Где ссылка на источник информации?

--- Цитировать ---нормативные документы требуют обеспечения специальных мер защиты проводника PEN от повреждения
--- Конец цитаты ---
- кроме повторных заземлителей ничего в голову не приходит.

RUSLAND:

--- Цитата: AlexZhuk от 15 Май 2020, 19:09:40 ---
--- Цитировать ---Прочитайте последнюю фразу. Что за специальные меры защиты проводника PEN???
--- Конец цитаты ---
Где ссылка на источник информации?
--- Конец цитаты ---

https://zandz.com/ru/biblioteka/sistemy_zazemlenieya_TNS_TNC_TNCS_TT_IT.html

RUSLAND:

--- Цитата: AlexZhuk от 15 Май 2020, 19:09:40 ---
--- Цитировать ---Прочитайте последнюю фразу. Что за специальные меры защиты проводника PEN???
--- Конец цитаты ---
Где ссылка на источник информации?

--- Цитировать ---нормативные документы требуют обеспечения специальных мер защиты проводника PEN от повреждения
--- Конец цитаты ---
- кроме повторных заземлителей ничего в голову не приходит.

--- Конец цитаты ---
Алекс, привет. Письмо, моё обращение сюда выкладывать не буду, но скажу так: отправил во все инстанции письма с уточнениями и запросами по поводу контура заземления и разделения балансовой  принадлежности и эксплуатационной отвественности. МАШИНА заработала. Будет в нашем доме некая модернизация. Контур точно сделают, плюс уравнивание потенциалов. Прокладка заземляющего проводника в квартирах за счет жильца. В общем идет работа - разведка, расчеты, выделение средств.

RUSLAND:

--- Цитата: AlexZhuk от 15 Май 2020, 19:09:40 ---
--- Цитировать ---Прочитайте последнюю фразу. Что за специальные меры защиты проводника PEN???
--- Конец цитаты ---
Где ссылка на источник информации?

--- Цитировать ---нормативные документы требуют обеспечения специальных мер защиты проводника PEN от повреждения
--- Конец цитаты ---
- кроме повторных заземлителей ничего в голову не приходит.

--- Конец цитаты ---
Почему не буду выкладывать? да потому, что своим потом и трудом всего этого добиваюсь. А люди не хотят сами по себе шевелиться. Да и много чего было в этой теме сказано что и откуда берется. просто немного внимательнее читать и настойчивее быть. ДА, ОЧЕНь много ТЕРПЕНИЯ необходимо, но оно того СТОИТ....

AlexZhuk:

--- Цитировать ---МАШИНА заработала.
--- Конец цитаты ---
Вот. Это уже хорошо. Еще  не победа, но путь к ней видится.
Кстати, забыл написать про ссылку на сайт Zandz. Что-то они там не понятное написали. Я заинтересовался проблемой, как раз одно реле напряжения в проекте попалось интересное от АВВ. В июне сделаю свой обзор методов защиты от обрывов PEN и их эффективности.
Написал вопрос АВВ с просьбой пояснить принцип работы реле, они ничегошеньки мне не ответили.
И я на них обиделся вконец. :)

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии