Подробно рассказывал в фильме "
Виды заземления нейтрали"
Вкратце так.
Что расположено между проводниками фаз и землей? Изоляция. Это фарфоровые изоляторы, корпуса трансформаторов тока, а главное - изоляция внутри кабелей. Сопротивление этой изоляции имеет какое-то конечное значение, не равное бесконечности.
Но сопротивление между фазным проводником и землей не носит чисто активный характер. Кабель - это в своем эквиваленте - конденсатор. Он и ведет себя, гад, как конденсатор. Прежде чем к нему прикасаться, надо остаточный заряд снимать, особенно после испытаний повышенным напряжением. Но и воздушная линия тоже обладает свойствами конденсатора. Поэтому эквивалентное сопротивление проводников линии относительно земли принято изображать параллельно соединенными активным сопротивлением и емкости.
Активное сопротивление начинает влиять на режим работы сети существенным образом только тогда, когда оно снижается до определенной величины. Это происходит при повреждениях изоляции. В нормальном же режиме оно существенного влияние не оказывает и не учитывается. Основные токи, которые вы назвали емкостными, проходят через вот эти самые эквивалентные емкости.
Но все емкости разных фаз в определенном приближении равны друг другу. Поэтому и фазные токи утечки на землю в сети одинаковы по фазам. А поскольку фазные напряжения сдвинуты относительно друг друга на 120 электрических градусов, то, дойдя до земли, все три тока, складываясь между собой, взаимно компенсируются. Но тем не менее создают на земле электрический потенциал, равный потенциалу изолированной нейтрали источника питания (генератора или трансформатора).
Вот поэтому вроде бы электрической связи нейтрали с землей нет, а напряжение между землей и проводами равно фазному напряжению источника. И прикасаться к проводам выше 1000 В смертельно опасно. Не случайно упомянул про "выше", так как сети до 1000 В (
система заземления с изолированной нейтралью IT) при некоторой их небольшой длине абсолютно безопасны при отсутствии в них замыкания на землю.