Электрооборудование > Силовые трансформаторы
Потери холостого хода
Александр98:
Здравствуйте старшие братья электрики.
Есть предприятие, стоит трансформатор 630 кВА, (трансформатор старый), весь месяц предприятие не работало, ( не считая минимума, это освещение и будка охраника) но счётчик накрутил 17000 кВ/ч, в штатном режиме работы предприятия, счётчик насчитывал 19000 кВ/ч.
Вопрос: могут ли быть такие большие потери холостого хода.
P.S. счётчик стоит на стороне ВН.
AlexZhuk:
За месяц - 17000 кВт ч.
За день - 17000/30 = 566 кВт ч
За час - 566 / 24 = 23,6 кВт ч
То есть, потребляемая мощность трансформатора должна быть 23600 Вт постоянно. чтобы намотать такую сумму электроэнергии.
Глянем в таблицу, подсмотренную в интернете:
Там порядка 1300 Вт. Многовато намотало.
Далее - стандартный разбор.
Снимаем показания счетчика, ждем час, снимаем снова, считаем разницу. Записываем.
Отключаем нагрузку по стороне 0,4 кВ. повторяем манипуляции с цифрами через час. Сравниваем, делаем выводы.
Дальнейшие советы возможны, если узнать дополнительно: какой марки электросчетчик. Или хотя бы цифровой или дисковый.
Александр98:
Счётчик Энергомера СЕ 303, совмещенный с системой АСКУЭ, сняли график нагрузки, по полчаса, нагрузка примерно одинакова, разница не значительна буквально в пару кВ, даже если предприятие работало бы, то разница в нагрузки днём и ночью была разной, а так каждые пол часа не зависимо выходной день или ночь, одна нагрузка.
Счётчик показывает нагрузку, значит это не холостой ход столько накрутил или трансформатор счётчик тоже берёт как нагрузку?
Нагрузку на счётчике в рабочем режиме предприятия посмотреть не могу т.к. данный параметр хранится только 45 дней.
AlexZhuk:
А, так у вас там АСКУЭ есть, тогда это многое упрощает.
Тактика та же: смотрим получасовки с нагрузкой и на холостом ходу.
А еще же есть возможность прямо с компьютера токи посмотреть. Гляньте токи по фазам с нагрузкой и на холостом ходу.
Зачем на холостом: в порядке ли сам трансформатор. Сравните с паспортными данными (хотя бы с той же таблицей). При этом учтите, что ток в фазе В, скорее всего, будет чуть меньше, так как это обычное дело для трансов.
Если это не неисправность трансформатора, из за которой ухудшились параметры железа и резко возросли потери, то где-то что-то потребляет.
Ну, и не исключено, что счетчик неисправен.
Александр98:
Сегодня так и будем делать, подозрение на счётчик тоже есть, хотя и трансформатор тоже старый, но не могу точно сказать какого года, так как не в моей он епархии, но могут ли быть такие большие потери в железе и меди, на холостом ходу? встречалось ли у кого нибудь такое на практике?