Александр98:
Здравствуйте старшие братья электрики, такой вопрос, нужно узнать загруженность трансформатора, имею максимальные значения активной и реактивной мощности, как правильно рассчитать полную? 
S=P*cosf правильная формула?


Минаков Максим:
Просто берёшь ток и умножаешь на напряжение. Вот и полная мощность, без всяких косинусов и синусов.

AlexZhuk:
Полная мощность - корень квадратный из суммы квадратов активной и реактивной.

Александр98:
таким образом я получаю значение в кВА. Для вычисления загруженности трансформатора в процентном соотношении: беру полученное значение / на номинал мощности трансформатора*100% верно? 

Минаков Максим:

--- Цитата: AlexZhuk от 13 Май 2020, 22:48:45 ---Полная мощность - корень квадратный из суммы квадратов активной и реактивной.


--- Конец цитаты ---

Не проще просто ток на напряжение умножить? Ведь чтобы найти активную мощность нужно ещё умножить на косинус фи, а реактивную - на синус фи.