Электрооборудование > Силовые трансформаторы
Расчёт загруженности трансформатора
blastbeat:
--- Цитата: Александр98 от 14 Май 2020, 06:07:35 ---таким образом я получаю значение в кВА. Для вычисления загруженности трансформатора в процентном соотношении: беру полученное значение / на номинал мощности трансформатора*100% верно?
--- Конец цитаты ---
полученное умножаешь на 100 и делишь на мощность транса. Полученное и 100 в числителе, номинал транса в знаменателе
blastbeat:
--- Цитата: Минаков Максим от 14 Май 2020, 09:49:03 ---Не проще просто ток на напряжение умножить? Ведь чтобы найти активную мощность нужно ещё умножить на косинус фи, а реактивную - на синус фи.
--- Конец цитаты ---
Так имеются актив и реактив, а силы тока нет. Удобнее по пифагору, корень из суммы квадратов - как и сказал Алексжук
Навигация
Перейти к полной версии