Электрооборудование > УЗО и дифференциальные автоматы

Применение УЗО.

<< < (10/13) > >>

Sharfik:

--- Цитата: AlexZhuk от 14 Февраль 2023, 19:37:54 ---А кто защищает само УЗО?

--- Конец цитаты ---
От перемены мест слагаемых сумма не меняется.

AlexZhuk:

--- Цитата: Sharfik от 14 Февраль 2023, 21:22:07 ---
--- Цитата: AlexZhuk от 14 Февраль 2023, 19:37:54 ---А кто защищает само УЗО?

--- Конец цитаты ---
От перемены мест слагаемых сумма не меняется.

--- Конец цитаты ---
Да ну? А если УЗО электронное и вылетит логика? А если кто-то сдуру будет держать кнопку "Тест" до полного выгорания резистора внутри? И повреждение самого УЗО никто не отменял. При применении УЗО оно должно быть защищено защитным коммутационным аппаратом - и  точка.

Sharfik:
Оно и будет. Ток КЗ после щита отключит автомат, просто УЗО кратковременно должно будет выдержать это ток. Конструкция допускает это. Если КЗ в самом щите, то питающая линия должна отключатся уже. В данной схеме УЗО посредник. Перестановка их с АВ местами не спасет УЗО, какая то часть тока КЗ в любом случае пойдет через него.

Mongush:
Видимо не до конца нарисовал схему, перед узо стоит вводной автомат на 25А, а бойлер установлен в ванной и еще дополнительная розетка в санузле.
Да уведомлен, что без заземления все подключено. Отдельно проводил медную проводку на 2,5 бойлер на такой мощный.  Живу в старом панельном доме.
Схему переделал. Просто скажите, по такой схеме можно подключать? У нас в Мухосранске нету толковых электриков.

Mongush:

--- Цитата: AlexZhuk от 14 Февраль 2023, 19:37:54 ---
--- Цитата: Mongush от 14 Февраль 2023, 18:19:29 ---Собираюсь подключать бойлер через двухполюсный автомат.
Посмотрите пожалуйста на схему который начертил, я правильно сделал? В данном бойлере нету встроенного узо, поэтому подключаю через узо и двухполюсной выключатель. И еще есть второй автомат после узо просто на розетку.

--- Конец цитаты ---
А кто защищает само УЗО?
С какой целью на бойлер применен именно двухполюсный автомат?

--- Конец цитаты ---
Перед узо стоит вводной автомат на 25А
Покупал бойлер в магазине, посоветовали подключить через двухполюсной автомат. Или это нельзя через двухполюсной автомат?