Электроснабжение > Кабельные линии

Выбор сечения кабельной линии

<< < (6/6)

Минаков Максим:
Blastbeat проектированием занимаетесь?

blastbeat:
Максим, нет, эксплуатация.

Павел94:

--- Цитата: AlexZhuk от 04 Июнь 2020, 17:54:16 ---150 кВт переводим в амперы - получаем порядка 232 А.
--- Конец цитаты ---

обычно для трех фаз, ток ищется умножением мощности на 2- то есть порядка 300Ампер

blastbeat:

--- Цитата: Павел94 от 01 Июнь 2021, 14:42:17 ---обычно для трех фаз, ток ищется умножением мощности на 2- то есть порядка 300Ампер

--- Конец цитаты ---
не "обычно", а "по быстрому на отъебись". но когда грубый расчет может привести к разнице в стоимости закупки в десятки или сотни тысяч рублей по сравнению с точным, то так не делают.

Алексaндр:
По ПУЭ 232А алюминием кинуть можно 150 кв мм, а на 300 А только медь ный кабель подходит 150 кв мм. Цена удорожание в 6 раз